2004一注专业试卷标准答案(转贴)
zjykhj
zjykhj Lv.7
2005年09月17日 08:04:52
只看楼主

大家看看,然后再讨论。

大家看看,然后再讨论。
免费打赏
wbl212
2005年10月09日 20:49:04
22楼
10.(D) 11.4.12 11.4.15 11.4.18
13.(B)
31.(C)
32.(A)
33.(C)
35.(D)
46.(C)
48.(C)
55.(D)
65.(A)
68.(A)
69.(D)
37题轴力158.86怎么算的,邮箱:wbl-212@sohu.com 欢迎探讨!



回复
leileihuahua
2005年10月10日 09:40:26
23楼
请看清楚题目,是柱子的箍筋肢距,而不是梁的
详混凝土规范》179页:11.4.15,我觉得是规范错了,和抗规,高规矛盾
回复
zjykhj
2005年10月10日 11:02:52
24楼
楼上的兄弟,昨天引用规范条文时引错了。但我的理解没错呀,明明是较大值,请看:
砼规 第11.4.15条 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。
抗规 6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
高规 6.4.8 抗震设计时,柱箍筋设置尚应符合下列要求:
2 箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍。
回复
zjykhj
2005年10月10日 11:05:50
25楼
另,我的QQ:439982681 晚上7点钟上线;
回复
slowcon
2005年11月11日 11:05:57
26楼
谢谢
看看先
回复
chenmandlj
2006年08月24日 09:13:53
27楼


同意选C。
回复
chenmandlj
2006年08月24日 09:17:24
28楼


D是错误答案,请看清楚右侧数据,是“28.80”,不是“20.83”。
回复
chenmandlj
2006年08月24日 09:29:51
29楼


同意选A。
回复
chenmandlj
2006年08月24日 09:34:03
30楼


同意选C。
请教一下,在计算局部受压时,只要考虑水泥砂浆折减,其它的情况就不用考虑,对吗?
回复
chenmandlj
2006年08月24日 09:55:26
31楼
随风,37题的轴力是怎么得出的?
回复