电机自己跳闸 搞不清楚怎么回事
calyll
calyll Lv.2
2005年09月16日 22:06:45
只看楼主

是什么原因 电机在起动3分钟后 自己就跳闸了 有谁能分析下不 热过载没动作 再次起动不需要复位

是什么原因 电机在起动3分钟后 自己就跳闸了 有谁能分析下不 热过载没动作 再次起动不需要复位
免费打赏
rgchxt
2005年09月17日 07:41:38
2楼
检查一下热继电器。用电流表测电流,有可能是热继电器坏了。
回复
jan023
2005年09月17日 07:45:01
3楼
是什么电机啊?启动方式呢?
回复
wuqiurui
2005年09月17日 07:47:55
4楼
你是什么电机呀?潜水泵是一种情况,普通电机是另一种情况。
不要莫另两颗。
我们没心思猜你的问题。
回复
haizhong
2005年09月17日 13:21:22
5楼
你用的是什么开关啊?
回复
白桦树
2005年09月17日 13:50:51
6楼
短路了
回复
calyll
2005年09月17日 18:33:37
7楼
用的是水泵 我想是不是水的压力到了一定的数 压力表给信号才跳的 热继电没动作
回复
大鼻山
2005年09月17日 19:29:41
8楼
应该是断路器的短路保护整定电流未躲过电机启动电流。

前者要合理放大或者后者适当减小(如降压启动等)
回复
controler
2005年09月17日 20:20:34
9楼

大鼻兄:他是 在三分钟以后才跳的闸。应该与启动电流无关的。
还有就是:你的电机是多大功率的。。还有启动时看有没有什么异常。
回复
wuqiurui
2005年09月17日 20:43:06
10楼
如果是水泵的话,潜水泵里面有接地保护和过热保护,可查其接线,或将其拆掉也可以。我以前曾遇到过这种情况。
回复
kaven8899
2005年09月17日 22:56:24
11楼
跳闸是空开跳闸还是二次回路保护动作使接触器断开电源,请楼主说清楚,最好说明电路的相关参数。
回复