是什么原因 电机在起动3分钟后 自己就跳闸了 有谁能分析下不 热过载没动作 再次起动不需要复位
是什么原因 电机在起动3分钟后 自己就跳闸了 有谁能分析下不 热过载没动作 再次起动不需要复位
2楼
检查一下热继电器。用电流表测电流,有可能是热继电器坏了。
回复
3楼
是什么电机啊?启动方式呢?
回复
4楼
你是什么电机呀?潜水泵是一种情况,普通电机是另一种情况。
不要莫另两颗。
我们没心思猜你的问题。
回复
5楼
你用的是什么开关啊?
回复
6楼
短路了
回复
7楼
用的是水泵 我想是不是水的压力到了一定的数 压力表给信号才跳的 热继电没动作
回复
8楼
应该是断路器的短路保护整定电流未躲过电机启动电流。
前者要合理放大或者后者适当减小(如降压启动等)
回复
9楼
大鼻兄:他是 在三分钟以后才跳的闸。应该与启动电流无关的。
还有就是:你的电机是多大功率的。。还有启动时看有没有什么异常。
回复
10楼
如果是水泵的话,潜水泵里面有接地保护和过热保护,可查其接线,或将其拆掉也可以。我以前曾遇到过这种情况。
回复
11楼
跳闸是空开跳闸还是二次回路保护动作使接触器断开电源,请楼主说清楚,最好说明电路的相关参数。
回复