希望前辈们指点关于浇板留施工缝问题
guzhitong
guzhitong Lv.2
2010年06月10日 19:27:46
来自于建筑施工
只看楼主

现在浇板如果一次性浇不完 要留施工缝 有什么限制么? 连接施工缝的时候怎么处理比较好 希望前辈们指点[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-11 08:58 编辑 ]

现在浇板如果一次性浇不完 要留施工缝 有什么限制么? 连接施工缝的时候怎么处理比较好 希望前辈们指点

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-11 08:58 编辑 ]
免费打赏
nickyyeah
2010年06月10日 21:08:51
2楼
才从学校毕业,正想学习下!请大虾指教
回复
mybbx11
2010年06月10日 21:35:45
3楼
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002
7.4.5 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。
条文解释:
7.4.5 混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础,原则上不应留置施工缝;当必须留置时,应符合设计要求并按施工技术方案执行。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2002 J 186—2002
13.5.8 混凝土施工缝宜留置在结构受力较小且便于施工的位置。大体积混凝土及结构复杂的工程,应按设计要求留设施工缝。
条文解释:
13.5.8 混凝土施工缝留置的具体位置和浇筑应符合本规程和有关现行国家标准的规定。
回复
mybbx11
2010年06月10日 21:43:47
4楼
连接施工缝的时候:
1、个人认为最好在终凝之前,有利于新旧混凝土接茬。
2、若时间较长应该在浇筑混凝土前,浇水充分湿润、敲掉松动的石子等杂物(振捣不密实的砼),用相同强度等级或高一强度等级砼去石子的砂浆接茬即可。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-11 09:02 编辑 ]
回复
nxjgbluebaby
2010年07月09日 11:16:43
5楼
施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位,施工缝的留置位置应符合下列规定:
1、柱:宜留置在基础、楼板、梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;
2、与板连成整体的大截面梁{高超过程1m},留置在板底面以下20—30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部;
3、有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨1/3范围内;
4、墙:留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。
回复
sla1999
2010年07月09日 18:42:42
6楼
1.施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。   
2.施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。  
( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。  
( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。  
( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。   
( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。  ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。   
( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。   
( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。   
( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。   
3、常出现问题的现象:施工缝处混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水等。   
4、提出几点具体处理措施。   
立缝表面凿毛法:砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30MM较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。   
增加粗骨料法: 梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。   
清除浮浆法: 当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25MM,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。  
二次开发振捣法: 掌握好时间,在砼初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。   
在施工缝处继续浇筑混凝土时, 应符合下列规定: ( 1) 已浇筑的混凝土, 其抗压强度不应小于1.2 MPa。   
( 2) 在已硬化的混凝土表面上, 应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层, 并加以充分湿润和冲洗干净, 且不得积水。即要做到: 去掉乳皮, 微露粗砂, 表面粗糙。   
( 3) 浇筑前, 水平施工缝宜先铺上10 mm~15 mm 厚的水泥砂浆一层, 其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。   
( 4) 混凝土应细致振捣密实, 以保证新旧混凝土的紧密结合。   
( 5) 防水混凝土结构设计, 其钢筋的布置和墙体厚度均应考虑方便施工, 易于保证施工质量。 ( 6) 防水混凝土应连续浇筑, 宜少留置施工缝。当需留置施工缝时,应遵守下列规定: 第一, 底板、顶板不宜留施工缝, 底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。第二, 墙体不应留垂直施工缝。水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处, 应留在高出底板表面不小于300 mm 的墙体上。当墙体有孔洞时, 施工缝距孔洞边缘不应小于300 mm。拱墙结合的水平施工缝, 宜留在拱( 板) 墙接缝线以下150 mm~300 mm 处, 先拱后墙的施工缝可留在起拱线处, 但必须注意加强防水措施。缝的迎水面采取外贴防水止水带, 外涂抹防水涂料和砂浆等做法。第三, 承受动力作用的设备基础不应留置施工缝。   
( 7) 高度大于2 m 的墙体, 宜用串筒或振动溜管下料。
回复
wangoceanwx
2010年07月13日 20:16:58
7楼
多是些规范里的套话

没有什么意思
回复
liuye099
2010年07月14日 13:47:27
8楼
这些套话就是教你怎么留施工缝啊,很有意义的。
回复
sla1999
2010年07月15日 09:03:59
9楼
最好在施工方案中确定不留施工缝,混凝土先后浇筑形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题。对于有防水要求的混凝土屋面板、地下室底板应连续浇筑,对于单向板施工缝可留置在平行于板的短跨,对于双向受力楼板施工缝可留设在受力较小部位。在施工缝处继续浇筑混凝土时已浇筑混凝土的抗压强度不应小于1.2 MPa。表面铺一层20~25mm厚1:1水泥砂浆后继续浇筑混凝土,浇后洒水养护。

[ 本帖最后由 sla1999 于 2010-7-15 09:19 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开