无功补偿能提高电压吗?能的话怎么计算?就是补多少电容能提高多少伏电压?现有一工厂用电,用户说电压低,只有360v左右(变压器已经调到最高档了),且功率因素超低,才0.4多点,说电容补偿补不上(电容不投入,估计是用户不会用),我想知道,如果电容补偿正常,功率因数补到0.9左右,电压会不会升高到380V左右?
无功补偿能提高电压吗?能的话怎么计算?就是补多少电容能提高多少伏电压?现有一工厂用电,用户说电压低,只有360v左右(变压器已经调到最高档了),且功率因素超低,才0.4多点,说电容补偿补不上(电容不投入,估计是用户不会用),我想知道,如果电容补偿正常,功率因数补到0.9左右,电压会不会升高到380V左右?
2楼
电容只能调整电流电压间的相位差,改变功率因数。怎么能提高电压啊。
回复
3楼
电容是自动投还是手动投啊,看看电流电压取样有没有问题。我们公司上次也出现电容不投的问题,结果居然是电容柜的开关没合。呵呵:lol
回复
4楼
但是看过另一个帖子说每20千法能提高5V左右
回复
5楼
可降低线路上的电流,从而减少线路上的压降,也就相当于提高了电压。
回复
6楼
谢谢!明白了,实际上是减小了电压损失△U
回复
7楼
学习
回复
8楼
学习中
回复
9楼
:lol
应该可能吧。。看一下电力工程基础里边的知识吧。。
回复
10楼
提供功率因数啊 减少了电压线路的损失啊。
回复
11楼
无功补偿能由于减小了线路损耗,因此可提高电压
回复