[转贴]试论混凝土裂缝的控制
suzhaoshan
suzhaoshan Lv.3
2005年09月16日 09:07:30
只看楼主

试论混凝土裂缝的控制 混凝土裂缝是建筑工程中较为普遍存在的问题,笔者根据施工实际情况,就其形成原因与控制谈一些看法。 一、裂缝产生的形式和种类 (一)设计原因 1、设计结构中断面突变,导致应力集中所产生的构件裂缝。 2、设计中对构件施加预应力不当,造成构件的裂缝(偏心、应力过大等)。 3、设计中构造钢筋配置过少或过粗等引起构件裂缝(如墙板、楼板)。 4、设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形。

试论混凝土裂缝的控制

混凝土裂缝是建筑工程中较为普遍存在的问题,笔者根据施工实际情况,就其形成原因与控制谈一些看法。
一、裂缝产生的形式和种类
(一)设计原因
1、设计结构中断面突变,导致应力集中所产生的构件裂缝。
2、设计中对构件施加预应力不当,造成构件的裂缝(偏心、应力过大等)。
3、设计中构造钢筋配置过少或过粗等引起构件裂缝(如墙板、楼板)。
4、设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形。
(二)材料原因
1、粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的产生。
2、混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,严重增加混凝土收缩。
3、水泥品种原因,矿渣硅酸盐水泥收缩比普通硅酸盐水泥收缩大,粉煤灰及矾土水泥收缩值较小,快硬水泥收缩大。
4、水泥等级及混凝土强度等级原因:水泥等级越高、细度越细、早强越高对混凝土开裂影响很大。混凝土设计强度等级越高,混凝土脆性越大,越易开裂。
(三)混凝土配合比原因
1、设计中水泥等级或品种选用不当。
2、配合比中水灰比(水胶比)过大。
3、单方水泥用量越大、用水量越高,表现为水泥浆体积越大、坍落度越大,收缩越大。
4、配合比设计中砂率、水灰比选择不当造成混凝土和易性偏差,导致混凝土离淅、泌水、保水性不良,增加收缩值。
5、配合比设计中混凝土膨胀剂掺量选择不当。
(四)施工及现场养护原因
1、现场浇捣混凝土时,振捣或插入不当,漏振、过振或振捣棒抽撤过快,均会影响混凝土的密实性和均匀性,诱导裂缝的产生。
2、对大体积混凝土工程,缺少两次抹面,易产生表面收缩裂缝。
3、大体积混凝土浇注,对水化计算不准、现场混凝土降温及保温工作不到位,引起混凝土内部温度过高或内外温差过大,混凝土产生温度裂缝。
4、现场养护措施不到位,混凝土早期脱水,引起收缩裂缝。
二、裂缝的控制措施
(一)设计方面
1、在建筑设计中应处理好构件中“抗”与“放”的关系。所谓“抗”就是处于约束状态下的结构,没有足够的变形余地时,为防止裂缝所采取的有力措施;而所谓“放”就是结构完全处于自由变形无约束状态下,有足够变形余地时所采取的措施。
2、设计中应尽量避免结构断面突变带来的应力集中。
3、积极采用补偿收缩混凝土技术。常见混凝土裂缝中,相当部分是由于混凝土收缩而造成的。要解决此问题,可在混凝土中掺用膨胀剂来补偿混凝土的收缩。实践证明,效果很好。
4、重视对构造钢筋的认识。在结构设计中,设计人员应重视对于构造钢筋的配置,特别是楼面、墙板等薄壁构件更应注意构造钢筋直径和数量的选择。
(二) 选材和配合比设计方面
1、根据结构要求选择合适的混凝土强度等级及水泥品种、等级,尽量避免采用早强高的水泥。
2、选用级配优良的砂、石原材料,含泥量应符合规范要求。
3、积极采用掺合料和混凝土外加剂。
4、正确掌握好混凝土补偿收缩技术的运用方法。对膨胀剂应充分考虑不同品种、不同掺量所起到的不同膨胀效果。应通过大量的试验确定膨胀剂的最佳掺量。
5、配合比设计人员应深入施工现场,依据施工现场的浇捣工艺、操作水平、构件截面等情况,合理选择好混凝土的设计坍落度,针对现场的砂、石原材料质量情况及时调整施工配合比,协助现场搞好构件的养护工作。
(三)施工操作方面
1、浇捣工作:浇捣时,振捣捧要快插慢拔,根据不同的混凝土坍落度正确掌握振捣时间,避免过振或漏振,应提倡采用二次振捣、二次抹面技术,以排除泌水、混凝土内部的水分和气泡。
2、混凝土养护:混凝土裂缝防治工作中,新浇混凝土早期养护尤为重要,可保证混凝土在早期尽可能少产生收缩。
3、混凝土的降温和保温工作:对于厚大体积混凝土,施工时应充分考虑水泥水化热问题。采取必要的降温措施(埋设散热孔、通水排热等),避免水化热高峰的集中出现、降低峰值。浇捣成型后,应采取必要的蓄水保温措施,表面覆盖薄膜、湿麻袋等进行养护,以防止由于混凝土内外温差过大而引起的温度裂缝。
4、避免在雨中或大风中浇灌混凝土。
5、夏季应注意混凝土的浇捣温度,采用低温入模、低温养护,必要时经试验可采用冰块,以降低混凝土原材料的温度。

这可是个好东东啊,望大家多多看看啊,我已看完了,真的很好用!!!
免费打赏
99200089
2005年09月16日 11:14:32
2楼
的确是好东西,以后设计施工时就可以尽可能的减少裂缝的发生了
回复
chehsin
2005年09月16日 15:56:16
3楼

是的。比如说:混合结构房屋顶层的刚性屋盖与墙体之间采取“放”的措施,可控制温度变形产生的裂缝。
回复
sasare
2005年11月26日 00:05:07
4楼
太好了,老师正是叫我们找一些这个方面的资料!
谢谢了!
回复
weichengchao14
2006年11月24日 21:12:02
5楼
真的很好用!!!


回复
yl9727
2007年02月01日 17:36:11
6楼
回复
xin51
2007年05月05日 23:22:34
7楼
太好了,我正找一些这个方面的资料!
谢谢了!
回复
xxx7510xxx7510
2007年05月15日 11:58:33
8楼
各位兄弟,楼板开裂与使用扭筋有关吗???
回复
wanqiaosheng
2007年07月15日 08:43:39
9楼
太好了,我正找一些这个方面的资料!
谢谢了!
回复
dygj-08
2007年07月24日 15:51:56
10楼
各位大侠:有一底框结构角柱由于梁柱节点钢筋较密,砼浇筑密实,造成拆模后柱砼有50公分左右的砼空洞,请问有什么办法处理
回复
zxsg
2007年08月10日 17:13:42
11楼
梁柱节点!钢筋太密!混凝土下不去 !作为施工方!我建议设计者们!多为我们考虑考虑!谢谢!、
回复

相关推荐

APP内打开