蒸发温度-23度,冷凝温度45度,要求吸气温度最高5度.制冷剂R404A用三台压缩机并联,单个压缩机排气管径为28mm,吸气管径为42mm,压缩机在此工况下的质量流量为147g/s。求合适的排气总管管径,和吸气总管管径?谢谢了。
蒸发温度-23度,冷凝温度45度,要求吸气温度最高5度.制冷剂R404A
用三台压缩机并联,单个压缩机排气管径为28mm,吸气管径为42mm,压缩机在此工况下的质量流量为147g/s。
求合适的排气总管管径,和吸气总管管径?
谢谢了。
2楼
补充: 单个压缩机在此工况下的制冷量为:18.2kW
回复
3楼
要是并联机组
厂家规格书上总管尺寸
应该有明确推荐的
至少我做的是这样
如果没有还请高人指点~
回复
4楼
把三台压缩机排气管的截面面积相加就是排气总管的截面面积;
把三台压缩机吸气管的截面面积相加就是吸气总管的截面面积。
回复
5楼
非常赞同!:loveliness:
回复
6楼
除了考虑截面积还要考虑一下不同管径的流速吧
回复
7楼
并联机的吸排汽管直径选择对系统工程是非常重要的,要考虑系统的加油,机器负荷平衡等方面,
回复
8楼
吸排气管的选择要考虑经济性,太大了费钱,太小了阻力大,性能不好,此外回气管要考虑到回油,保证最低负荷情况下,能顺利回油。
回复
9楼
原帖由
hongguohappy 于 2010-11-24 10:05 发表
我怎么觉得不对呢,氨系统也可以这样算么?
回复
10楼
需综合考虑压降和回油速度,上升管、水平管、下降管要求的流速是不一样的。
回复
11楼
你说的有道理。支持你说的。
回复