风机盘管加新风的弊病和隐患
dzm60660072
2005年09月15日 22:02:15
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管加新风的空调方式,此种方式的弊病和隐患,已是暖通界共识的。请教各位大侠是什么弊病和隐患?

风机盘管加新风的空调方式,此种方式的弊病和隐患,已是暖通界共识的。请教各位大侠是什么弊病和隐患?
免费打赏
prettypan
2005年09月15日 23:17:51
2楼
弊病,有其一是过渡季节不能用全新风,造成能源的浪费;隐患,滴水问题,容易造成对天花板的破坏和另外,滴水容易孳生细菌,污染环境。
回复
recolder
2005年09月15日 23:31:56
3楼
现在提倡新风直接送入室内,或者送接入盘管送风管上.
回复
秋韵之临
2005年09月16日 12:10:22
4楼
我设计得一般都是夏季新风经处理后直接送至房间,冬季直接利用新风机送风就是了
回复
lql7358
2005年09月16日 16:10:10
5楼

同意二楼意见,我更喜欢将新风处理到室内状态点送入室内,过渡季节使用全新风!!~~
回复

相关推荐