电机直启动断路器故障分闸
guangtou_pingguo
2010年06月10日 10:55:21
来自于断路器
只看楼主

电动机是380v,110kw,直接起动。断路器是施奈德的NSX250塑壳断路器与其配套的磁脱扣器瞬时速断整定到3000,但是启动就速断分闸请教高人指点,谢谢!:)

电动机是380v,110kw,直接起动。断路器是施奈德的NSX250塑壳断路器与其配套的磁脱扣器瞬时速断整定到3000,但是启动就速断分闸
请教高人指点,谢谢!:)
免费打赏
lingxuct
2010年06月10日 11:56:23
2楼
开关“瞬时速断整定到3000”,那跳闸时的电流是多少,下面不会有短路吧?
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年06月10日 12:06:22
3楼
启动电流多大,把瞬动值调到4000A试试
回复
guangtou_pingguo
2010年06月13日 20:46:49
4楼
用摇表测过绝缘没事 没有测过分闸时的电流值,有的老师傅说是选择的塑壳断路器的额定值太小,但是我觉得和断路器的额定值没什么关系,因为合闸就速断分闸,像110KW的电机启动电流也就11倍额定值吧?我想知道断路器的额定值和电机配套吗?
回复
cyj6610
2010年06月13日 21:39:30
5楼
250A的断路器用在此回路应该没问题,110KW电机额定工作电流约202A,按7倍启动电流计算,应该是1414A。正常工作电流视负载轻重而定,估计在100多安。
1、110KW应该是鼠笼型吧,不建议直接启动,因其对电网冲击相当大。
2、250A的断路器直接启动触头极易出问题,时间久了容易出现缺相、粘连等问题。
3、建议你用110KW的软启动器,这样安全,长期使用基本上没有维护量。
回复

相关推荐