关于低压短路电流的问题!
掌中兲坣
掌中兲坣 Lv.14
2010年06月10日 10:39:55
只看楼主

有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?

有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
掌中兲坣
2010年06月10日 10:45:18
2楼
没人知道么?:'(
回复
zjzjdq
2010年06月10日 10:54:46
3楼
方法相同,参数不同
回复
掌中兲坣
2010年06月10日 11:13:24
4楼
什么参数不同?是阻抗值么?这个肯定是要计算的?那别的还有什么不同呢?
回复
lingxuct
2010年06月10日 11:50:48
5楼
把高压侧都当作无穷大系统,且变压器的阻抗电压相同,则变压器低压侧短路时的低压侧短路电流是一样大。

变压器低压侧的短路电流计算方法与电压高低无关,是同一个公式。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-10 11:53 编辑 ]
回复
掌中兲坣
2010年06月10日 11:55:12
6楼
感谢电气区管:victory:
回复
wsgdgs
2010年06月10日 22:49:31
7楼
跟区管学习
回复
wsgdgs
2010年06月10日 22:49:59
8楼
与阻抗电压和变压器容量有关,与电压等级无关
回复
coldwindz1
2010年06月11日 10:44:55
9楼
多谢楼主分享。
回复
红苹果
2010年06月11日 13:11:06
10楼
:lol
计算公式和过程好好理解...
回复