请教:涵管堵水
幸福水库
2005年09月15日 21:13:40
只看楼主

涵管直径600mm,水头8m,漏水量约100m3/h,涵管为铸铁管,管内水深35cm,管后堵水可利用的间距35cm,请问用什么办法可将漏水堵住.

涵管直径600mm,水头8m,漏水量约100m3/h,涵管为铸铁管,管内水深35cm,管后堵水可利用的间距35cm,请问用什么办法可将漏水堵住.
cgya2
2005年09月17日 12:17:40
2楼
漏水量约100m3/s?楼主搞错了吧,如果是真的,管内流速不就有大于300m/s的流速???
回复
幸福水库
2005年09月17日 19:00:58
3楼
对不起应该是每小时100M3,现在我用2cm的钢板把水堵住了,可仍然有少量的漏水,主要是原来的铸铁管管口不平,用什么办法能够完全解决呢?
回复
cgya2
2005年09月17日 23:59:28
4楼
每小时100M3已经不是少量的漏水了,在将近1Mp的水压下,楼主可以试试采用补漏剂封堵,堵漏剂其实就是掺了化学剂的水泥沙浆,可以快速凝结的,专业的补漏公司可以帮助你。
回复
yn169
2005年09月18日 17:29:37
5楼
管口不平是否可以打磨一下,然后用堵漏剂封堵。
回复
cgya2
2005年09月18日 20:39:27
6楼
堵漏剂的使用适应性很强,应该是不用处理的,直接封堵就行的了!
回复
幸福水库
2005年09月19日 13:37:35
7楼
水压力那么大,也有效果吗?工地附近的县城有没有呀!
回复
ym123asd
2005年09月21日 10:11:09
8楼
如果铸铁管,仅仅用水泥类的堵漏剂效果不大,暂时可以保证没有事情,但是时间一长,就有脱落的可能,最好直接采用和金属粘结比较好的聚合物修补材料!