开断电流等于遮断容量吗
way024
way024 Lv.2
2005年09月15日 18:48:09
只看楼主

高压开关的技术参数都由额定电压、额定电流、开断电流组成。但是电力工业安全规程里有遮断容量一说。开断电流是否等于遮断容量。有人说:当通过开关的电流大于开关本身的遮断电流时,在发生事故情况下开头保护动作后,开关本身也要拒动。这个拒动是怎么实现的。望天下各路英雄不吝啬赐教!

高压开关的技术参数都由额定电压、额定电流、开断电流组成。但是电力工业安全规程里有遮断容量一说。开断电流是否等于遮断容量。
有人说:当通过开关的电流大于开关本身的遮断电流时,在发生事故情况下开头保护动作后,开关本身也要拒动。这个拒动是怎么实现的。
望天下各路英雄不吝啬赐教!
免费打赏
tian.heng
2006年08月10日 20:26:41
2楼
冒昧: 把decadesword的帖子转这吧,要谢就谢谢他吧

遮断容量通常用来表征开关元件在短路状态下的断路能力。
与开断电流有异曲同工之妙。
三相电路中:
S Nbr = 1.732 × U N × I Nbr
【注】S Nbr - 开关的额定断流容量 (即遮断容量),MVA
U N - 开关设备额定电压,kV
I Nbr - 开关设备额定开断电流,kA(额定电压下,开关能够可靠切断的最大电流,用触头分离瞬间短路电流周期分量有效值表示)
回复
tcchezhong
2006年08月11日 08:25:43
3楼
还有个关合电流呢
回复