在图纸上的消防水箱稳压装置中分别标出消防泵启动压力和稳压泵启动压力?请问消防泵和稳压泵各有什么用途?
在图纸上的消防水箱稳压装置中分别标出消防泵启动压力和稳压泵启动压力?请问消防泵和稳压泵各有什么用途?
2楼
稳压泵是让管网保持一个准工作状态压力,保证管网不因空气等情况降压、无压情况发生
消防泵是增加管网压力主要就是火灾时候用的
回复
3楼
两者启动压力怎么确定?
回复
4楼
功能不一样,主要是消防泵可能要用稳压泵
回复
5楼
消防泵的扬程保证最不利点的消火栓水头工作需要 所以应该是最不利点消火栓(一般是最高处)与消防泵出水管高差+水头损失+消火栓水头出口压力
稳压泵主要是保证高位水箱出水压力 一般水箱设在屋顶 由于高差原因 最上面几层仅靠重力是不能满足消火栓系统压力要求的 所以须在水箱间设置稳压泵 所以它的扬程只要能满足顶层消火栓的工作压力就行(管道很短的话水头损失可忽略)
回复
6楼
楼主说的很明白,学习了,解释的很清楚,多看规范和设计手册,好好学习
回复
7楼
在图纸上的消防水箱稳压装置中分别标出消防泵启动压力和稳压泵启动压力?请问消防泵和稳压泵各有什么用途
回复
8楼
哎呦不错错不错错
回复
9楼
稳压泵不是消防泵:lol
回复
10楼
学习了 都记下了 谢谢楼主分享
回复
11楼
学习了
回复