我厂的2500A万能式断路器经常跳闸,很影响生产,现在只有把失压线圈梆死才不跳,请教各位高手指点,多谢!
我厂的2500A万能式断路器经常跳闸,很影响生产,现在只有把失压线圈梆死才不跳,请教各位高手指点,多谢!
12楼
我们的650A也是跳 检查发现前端电缆过载老化烧断几根线
另外检查一下零线接地有没有烧断
回复
13楼
绑死的做法无视问题的存在,讳疾忌医不可取
建议测试失压保护灵敏性并重新整定,检查各配电回路尤其是大功率设备回路分开关的保护整定是否与总开关定值相配,检查各回路尤其是大功率回路的配电线路情况,看是否存在设备漏电或线路老化、破损
回复
14楼
:lol
1、线路压降。。。。2、设备启动压降。。。。
估计是设备启动时间稍长,在失压动作时间内电压上不去。。。
回复
15楼
临时解决可以,长期得出问题呀。看看跳闸的时候有什么大功率的设备启动还是这条线路的市电不稳定?
回复
16楼
供电局导闸速度慢、大容量设备启动、线路其他用户故障干扰电网都可能导致失压脱扣动作掉闸
1、调整施压整定值到65%试试
2、如果是大设备启动线路压降造成的改直流供电并电容延时可解决此问题。
回复
17楼
跳说明有问题,他在自我保护,你绑死还是找死哦? 很多都说断路器啥的老跳,埋怨,但很多时候断路器跳也代表了一种保护的能力
回复