我厂的2500A万能式断路器经常跳闸,很影响生产,现在只有把失压线圈梆死才不跳,请教各位高手指点,多谢!
我厂的2500A万能式断路器经常跳闸,很影响生产,现在只有把失压线圈梆死才不跳,请教各位高手指点,多谢!
2楼
跳闸肯定有故障啊,要查明原因,避免事故扩大。失压跳闸,断路器前端有短路故障?
回复
3楼
可能是整定电流选小了吧,或是其他原因。
回复
4楼
这可不是开玩笑的、要查明原因啊
回复
5楼
是否电压波动较大,造成失压线圈动作啊
回复
6楼
大容量电机启动时,电压会瞬间下降很大的
回复
7楼
电压不稳,整定值需调整。
回复
8楼
“把失压线圈梆死才不跳”,失压跳闸机构没有用试验方法整定过(一般需要对失压线圈加电压,从高往低调电压,到65%电压以下才跳闸)。
回复
9楼
欠电压可能是系统有接地故障或大电机启动造成的
回复
10楼
绑死市不行的,要找出具体的原因,排除,以免给设备造成损坏
回复
11楼
:time: :time: :time: 不要怎么草率。。。。
回复