楼板上某点有集中荷载,请问在pkpm中怎么输入啊?
楼板上某点有集中荷载,请问在pkpm中怎么输入啊?
2楼
看荷载多大吧,5千牛一下的都可以忽略,把板配筋加大即可;如果荷载较大,最好设道小次梁。。。。
回复
3楼
手算一下冲切行吧!
回复
4楼
看pkpm软件使用说明荷载输入法。
回复
5楼
支持!:) :) :)
回复
6楼
支持
回复
7楼
一般荷载小的话就可以忽略,如果荷载大的话是不是要考虑加根梁什么的,要不就算一下冲切
回复
8楼
在pkpm中,板上加集中荷载,要通过虚梁来加,不过这个集中荷载会通过虚梁传递到梁上,其实集中荷载不会对板有任何作用,这点要注意,虚梁会改变板的分块,所以算板配筋时,要重新把集中荷载等效均布荷载后计算;
我建议碰到要在板上有集中荷载的情况,有2种处理办法:1直接加次梁,在梁上加集中荷载;2把集中荷载按荷载规范等效成均布荷载加在板上。
回复
9楼
可以加根梁 或者平均到面荷载然后增加到面荷载里
回复
10楼
一般荷载小的话就可以忽略,或者把集中荷载按荷载规范等效成均布荷载来输入。
回复
11楼
板底设加强筋。
回复