请教:关于一个会所空调设计
moneylee888
2010年06月09日 13:48:26
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾:小弟有问题请教,请不吝赐教。1、会所4层为室内游泳池,现准备采用“泳池热泵+热风幕”形式。 现在热风幕置于3F吊顶内,吊顶下为咖啡区,8000风量。4F地板沿玻璃幕墙送风,主要是为了防止结露。4F吊顶内回风。。 疑问:1、噪音能控制吗??3F局部层高约6米(中间区域为4F游泳池下沉地区)。 2、泳池热泵只按照除湿量选择就可以了吗??不同厂家参数差距很大,如30KG除湿量 有的需要11500风量,有的7000风量,可是这些厂家资料提供的参数在焓湿图上都不合适,

各位大虾:
小弟有问题请教,请不吝赐教。

请问有用过除湿热泵的吗??讲解一下需要注意事项。。
2、地下有音乐厅及迷你影院,大概10人左右,这样新风300就够了。。类似这样只有这么小新风量的区域,应该怎样处理。
我目前做法是选了台2000的。。多送点,多余的送到走廊休息区了。。。

多谢了。。

[ 本帖最后由 moneylee888 于 2010-6-9 13:49 编辑 ]
免费打赏
mubai123
2010年06月12日 16:37:21
12楼
那个地下室你用新风换气机不行啊,有350 的,大的有500的
回复
star-cluster
2010年07月07日 11:26:35
13楼
我顶啊,也在做泳池,头痛欲裂啊
回复
cnbbzz
2010年07月07日 11:41:28
14楼


到时候空调机房非常复杂的。给你个系统图看看。
回复
zzxzwg
2010年07月07日 16:49:22
15楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开