散流器布置方法
xuke854
xuke854 Lv.8
2005年09月15日 09:28:13
来自于中央空调
只看楼主

引用:该房间共布置47个散流器,每个散流器送风面积Fn=52.9m&sup2;,水平射程L=3.29m,垂直射程hx=3m。L/hx=1.09,因为0.5<1.09<1.5,所以符合布置要求。]请问:上述房间提到散流器水平、垂直射程是如何得来的,我查过样本,样本上好像只有一个射程,我问过厂家,他们说样本的射程既不是水平也不是垂直,而是按照叶片方向计算的。我有点糊涂了,到底水平及垂直射程如何得来的,请高手指点。

引用:该房间共布置47个散流器,每个散流器送风面积Fn=52.9m&sup2;,水平射程L=3.29m,垂直射程hx=3m。L/hx=1.09,因为0.5<1.09<1.5,所以符合布置要求。]

请问:上述房间提到散流器水平、垂直射程是如何得来的,我查过样本,样本上好像只有一个射程,我问过厂家,他们说样本的射程既不是水平也不是垂直,而是按照叶片方向计算的。我有点糊涂了,到底水平及垂直射程如何得来的,请高手指点。


免费打赏
njzxh
2005年09月15日 10:49:53
2楼
温习一下课本比较好.
回复
秋韵之临
2005年09月15日 10:53:44
3楼
建议去看看<空气调节> 或者<建筑设备>这两本书.
回复
yuzhoufeng
2005年09月16日 14:04:16
4楼
这是气流组织里面的,具体计算非常麻烦,手册及一般空调书上都有的。
回复
qiwanming1227211
2005年09月16日 15:18:09
5楼
无内容!
回复
hn_winter
2005年09月16日 16:18:43
6楼
不知道,我是这样做的,在能保证送风的情况下,自己定一个水平送风距离L,它与地面的距离为H,
0.5<L/H<1.5,OK了,不知道这样做对不对。
回复
hepeng168
2005年09月16日 20:05:17
7楼
关于气流组织计算是相当复杂的!具体计算过程可以看一下《空气调节》课本!
回复

相关推荐

APP内打开