500A的电流,用电缆桥架敷设,选择VV电缆,应该选几根多大的电缆。谢!
500A的电流,用电缆桥架敷设,选择VV电缆,应该选几根多大的电缆。谢!
免费打赏
zsj6233
2005年09月23日 18:58:18
22楼
2VV-0.6/1.0KV3X150+70理论上我认为可以,而且电压损失不超过5%.
回复
yuanxx0371
2005年09月23日 20:47:37
23楼
我认为该选用2(VV-1-3×240+120)比较合适.我刚做个工程,双电源供电,计算电流为437A,两根240电缆并用,乘各种系数后才勉强够用.