电缆选择的问题请教大家
yufans
yufans Lv.2
2005年09月15日 09:01:42
只看楼主

500A的电流,用电缆桥架敷设,选择VV电缆,应该选几根多大的电缆。谢!

500A的电流,用电缆桥架敷设,选择VV电缆,应该选几根多大的电缆。谢!
免费打赏
yufans
2005年09月15日 09:04:52
2楼

环境温度按40度,线芯工作温度按70度考虑。谢
回复
ahei1983
2005年09月15日 09:09:53
3楼
2(VV-3*150+70)
回复
yufans
2005年09月15日 09:25:47
4楼
是不是还要有个系数的关系,电缆在桥架敷设,单层,电缆中心距为D时应乘以0.7。
是不是应该这样,3(VV-3*150+70)
3*248*0.7=524.8A》500A
是不是应该这样,请大家继续指教。
回复
zhanglq0571
2005年09月15日 09:44:24
5楼
185双拼
回复
yufans
2005年09月15日 10:12:16
6楼

如果考虑系数的因素,还是不能满足要求。我的选择大吗?
请大家继续关注。
回复
ahei1983
2005年09月15日 11:00:35
7楼
空气中单层多根并行敷设S=d系数0.9,s=2d系数1。托盘时确实为0.7,但那是电缆不少于7根时。2-3根就可以看作空气中敷设,悉数0.9没错。
回复
yufans
2005年09月15日 13:27:25
8楼
“但那是电缆不少于7根时。2-3根就可以看作空气中敷设,”请问这句话的详细出处,我找不到。谢谢

回复
ahei1983
2005年09月15日 14:39:47
9楼
我的看法,哈哈。但那是电缆不少于7根时是有的,后半句是我的看法。
回复
yufans
2005年09月15日 15:08:21
10楼
谢谢。
这个问题在别的地方多一根电缆或少一根似乎不重要,但是这里不行,因为三根150将给接线带来困难,2根150或185好处理,接线的工作可以迎刃而解。如果我的选择没问题,那我现在就着手去解决接线的问题。如果是2根150或185可以的话,我的工作就算顺利完成。恭请大家积极参与,亦请斑竹救于水火。一并致谢!
回复
ts-xcxc
2005年09月15日 15:28:09
11楼
2(VV-3*185+95)


----------------------------------------------
懂的越来越多,不懂的也越来越多。真希望我什么也不懂。
回复

相关推荐