请问?通风、防排烟的风机风压的计算!
jingpeng0720
2005年09月15日 08:58:49
来自于通风排烟
只看楼主

请问,通风、正压送风和机械排烟的风机风压各怎样计算呀?我在论坛上找了,不过说的都不是很具体,希望大家能各抒己见!

请问,通风、正压送风和机械排烟的风机风压各怎样计算呀?
我在论坛上找了,不过说的都不是很具体,希望大家能各抒己见!
免费打赏
mzb80
2005年09月21日 17:45:29
12楼
问一下,在实际工程中,20层以下和20层以上的正压送风机,大家一般选多大的压头???合用前室和楼梯间分别加压送风时,是不是楼梯间的压头选大些???
回复
mzb80
2005年09月22日 11:15:09
13楼
昨天人家说10Pa/m比较好一点
回复
yzh0142
2005年11月12日 14:07:38
14楼
如果没有风管只排风时,怎么确定风压
回复
twwtcn
2005年11月12日 15:32:39
15楼
风压要详细计算!全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头(25\50Pa).
风道选用的材料(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响很大。
建议采用金属管道,控制风速在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。
估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界)
回复
twwtcn
2005年11月12日 15:37:14
16楼
正压送风风机采用SWF系列,压头适中。
排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s.
回复
twwtcn
2005年11月12日 15:40:57
17楼
压力修正系数,漏风修正系数,按《采暖通风与空调设计规范》通风部分执行。
回复
cdwaiting
2005年12月02日 09:19:23
18楼
谢谢附件
回复
chengh
2006年01月31日 20:06:39
19楼
谢谢风云淡 !!!
回复
wangjj697096
2006年10月24日 15:59:14
20楼
xiexie
回复
myq296
2006年10月30日 20:50:57
21楼
谢谢
回复

相关推荐