我做了一家两台变压器互为备用的方案设计!在电气调试时,监理非要两台变压器并网运行,而厂家又不同意,互相坚持不下,官司打倒我这里来了!我该支持谁?请大家讨论!!!
我做了一家两台变压器互为备用的方案设计!在电气调试时,监理非要两台变压器并网运行,而厂家又不同意,互相坚持不下,官司打倒我这里来了!我该支持谁?请大家讨论!!!
2楼
不支持并网运行,
1.其实就算变压器参数符合并网运行的三个条件,但实际制造出的两台变压器的参数并不一样.
2.如果设计时,变压器容量按分列运行考虑,为什么要并列运行?
回复
3楼
同意楼上观点!按道理来嘛!吓搞是不行的!基本常识嘛!!
回复
4楼
电气调试时,监理非要两台变压器并列运行我想应不难.两台变压器互为备用的设计,接线肯定满足并列运行的条件.两台变压器互为备用时,平时一般是分列运行的,但在电厂,重要工厂为了作不停电切换,就要出现短时的两台变压器并列运行的情况,但设计一般是不考虑短时并列运行出现短路的可能-以前的记忆不知对不对?
回复