作为配电变压器总保护、主干线1级保护应选择具有延时一次重合闸的智能型脉冲式漏电保护开关,其他2、3、4级保护应选择速断型电子式漏电保护开关。      漏电保护开关动作电流整定选择,为保证漏电保护开关动作灵敏可靠,其整定值必须大于泄漏电流,即不动作电流,由原国家水电部《漏电保护器农村安装运行规程(SD219—87)》规定的GB6892—86《漏电电流动作保护器》标准来确定,额定漏电不动作电流的优选值为额定漏电动作电流的1/2。在安装多级保护的漏电保护开关中,作为配电变压器总保护选用500(100)mA;作为主干线1级保护选用300(500)mA;作为分支路,车间2级保护选用100(300)mA;作为自然村、分车间3级保护选用30(50)mA;作为末端后备直接保护的家电总保护,手持、移动电动工具、小水泵、机床等选用15(30)mA;作为住宅使用的电源开关,插座选用6(10)mA的漏电保护开关(注:括号中的数字作为梅雨、连阴雨电气选择值)。

    动作时间值的整定选择,为使漏电保护开关不发生越级动作除上、下级保护动作电流值要相互匹配外,其动作时间也应相互协调匹配,即上一级保护的动作时间应具有一定的延时功能,应比下一级保护的动作分段时间长,一般下级保护动作分段时间应较上一级保护动作分段时间快0.2s。即当家庭住宅电源开关、插座选用0.1s,家庭住宅总开关选用0.3s,进自然村分支线总开关选0.5s,主干线选0.7s,配电变压器总开关选用0.9s的漏电保护开关,其他如此类推。