一台变频器带两台电机的问题
fzhzhz
fzhzhz Lv.2
2005年09月14日 16:55:45
只看楼主

现在有两台电机,一用一备,在使用时需要变频调速,能否使用一台变频器?如果可以。哪位大侠给张控制原理图啊!谢谢!

现在有两台电机,一用一备,在使用时需要变频调速,能否使用一台变频器?如果可以。哪位大侠给张控制原理图啊!谢谢!
免费打赏
遵义
2005年09月14日 16:58:52
2楼
可以向变频器制造厂家提供.好象是订货时,要多订一张卡.
回复
aann1234567
2005年09月14日 20:44:24
3楼
我着是一台变频器带两台风机,估计是一样的
回复
littlejia001
2005年09月14日 23:00:47
4楼
设计上增加切换控制就可以吧,一用一备就是在一台有故障时另一台及时工作,增加互锁和切换电路就可以了。
回复
fire
2005年09月15日 08:48:54
5楼
变频器下端加2个机械互锁的接触器.
回复
yunlj
2005年09月15日 22:56:15
6楼
你的电机是一用一备,用一个变频器没有问题啊,甚至多用都没有问题啊,高层建筑的生活水泵很多都是一个变频带几个泵,当负荷小时变频器带1#泵,当负荷变大变频器调节频率升至工频时,自动将1#泵旁路切至工频(也即脱离变频器的控制),变频器转而带2#泵,进行变频控制
回复
haizhong
2005年09月17日 13:41:17
7楼
回复
lmy555
2005年09月18日 01:09:50
8楼
很简单,将变频器当电源处理就可以了;2台设备电动机互为备用接线完全可以套用;控制电源引自变频器进线侧就可以了,
回复
l19811102
2005年09月18日 10:55:26
9楼
一用一备是否也应该考虑变频器故障的情况呢?
但从控制角度来考虑的话,是可以实现用一台变频器控制一用一备的两台水泵的。
回复
xttx20022002
2005年09月18日 13:54:16
10楼
一拖二,当然可以,给你一个我设计时用的参考样本,
回复
wuqiurui
2005年09月18日 16:57:39
11楼
这没什么问题,你用华为的直接就可以。它有图。
其他变频器也没问题。图纸较多。你可从google上搜一下,“变频器”为关键词,你能找到的。
回复

相关推荐