液压启闭机噪音问题求解答
yxy114
yxy114 Lv.2
2010年06月08日 22:35:47
来自于机电设备
只看楼主

手上有个泵闸工程,正好在一个高档楼盘附近,14米的闸用的液压启闭机,有单独的液压站,液压站噪音特别大,达到86dB但是我找不到规范能否定这个声音是超标各位专家能不能指点一下你们有什么规范吗如果没有规范,碰到这种问题你们如何解决的谢谢啦[ 本帖最后由 yxy114 于 2010-6-8 22:40 编辑 ]

手上有个泵闸工程,正好在一个高档楼盘附近,14米的闸用的液压启闭机,有单独的液压站,液压站噪音特别大,达到86dB
但是我找不到规范能否定这个声音是超标
各位专家能不能指点一下
你们有什么规范吗
如果没有规范,碰到这种问题你们如何解决的
谢谢啦

[ 本帖最后由 yxy114 于 2010-6-8 22:40 编辑 ]
免费打赏
mingds1980
2010年06月09日 00:06:16
2楼
这个是在正常的噪音范围,一般来说不超过85dB,
处理办法就是加消音器吧
回复
yxy114
2010年06月15日 15:18:04
3楼
估计环保部门不能通过,他响了
如果到时候泵联动,估计更响,因为泵进水用的闸门,也是液压启闭的
回复
dczms
2010年06月18日 09:20:16
4楼
叫液压泵站的厂家来看看是否属于设备噪音过大,实在不行就看能不能采取什么隔音措施。
回复
lidongsheng2010
2010年06月21日 19:23:52
5楼
你的油系统采用什么形式的?管路是否有振动,若有振动可能是管径选小了。一般来说声音就是电机和油泵的声音,不超过50DB
回复
xudexin16
2010年06月22日 13:09:42
6楼
那得看看是哪个地方的声音大,
一般都是点击和泵的声音,这样的话,启动时80分贝还是可以忍受的;
若是液压管路和液压钢的声音,就不正常了