多层住宅楼(不超过七层的单元式住宅,不超过六层的塔式住宅、通廊式住宅),一层都为商业,什么情况下加消火栓,我问过两个审图的地方:一个说设么情况下都不加消火栓;一个说如果再无隔墙完全分开时,一户面积超过100mm2就应该加消火栓。请教各位了!

多层住宅楼(不超过七层的单元式住宅,不超过六层的塔式住宅、通廊式住宅),一层都为商业,什么情况下加消火栓,我问过两个审图的地方:一个说设么情况下都不加消火栓;一个说如果再无隔墙完全分开时,一户面积超过100mm2就应该加消火栓。
请教各位了!
免费打赏
shi-tou
2005年09月21日 09:25:34
22楼
建规对商业服务网点的名词解释:建面不超过300平方的百货、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、饮食店、理发店、小修门市部等公共服务用房。依据《防火规范》第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。据此,我认为应该设。


回复
zhanglijuan
2005年09月21日 13:52:22
23楼
《防火规范》第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。
可是这条规范是:超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅应设消防,我做的建筑是六层单元式住宅,底层为商业网点。
依据这条就应该不设消防了。
以上朋友认为设的有什么根据吗?
回复
fengmanxilou
2005年09月21日 16:11:33
24楼
to楼主:
建筑设计防火规范8.6.2条第一款:设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应该设置消火栓.
哥们,设吧,这可是强规啊!不要吃单子啊!