请教,关于多层住宅底商设消防的问题
zhanglijuan
2005年09月14日 15:40:55
只看楼主

多层住宅楼(不超过七层的单元式住宅,不超过六层的塔式住宅、通廊式住宅),一层都为商业,什么情况下加消火栓,我问过两个审图的地方:一个说设么情况下都不加消火栓;一个说如果再无隔墙完全分开时,一户面积超过100mm2就应该加消火栓。请教各位了!

多层住宅楼(不超过七层的单元式住宅,不超过六层的塔式住宅、通廊式住宅),一层都为商业,什么情况下加消火栓,我问过两个审图的地方:一个说设么情况下都不加消火栓;一个说如果再无隔墙完全分开时,一户面积超过100mm2就应该加消火栓。
请教各位了!
免费打赏
zhanglijuan
2005年09月15日 11:04:44
12楼
我遇到的情况是不超过《防火规范》第8.4.1条第4款规定的高度,商店面积超过300mm2还设吗,不超过300mm2就不叫底商了吗,也不用设消防了??
回复
tx
2005年09月15日 15:59:58
13楼
底层每防火间建面不超过300平方,为商业服务网点,可不设消火栓。如每防火间建面超过300平方,要设消火栓。
回复
zhanglijuan
2005年09月15日 17:45:40
14楼
谢谢ks,超过300平方米要设消防有明确的规范规定吗,还是经验做法。
回复
zhanglijuan
2005年09月16日 09:49:13
15楼
大家遇到这种问题,都是怎么解决的,不会被审图的挑剔。
回复
zbl_19820615
2005年09月16日 13:48:16
16楼
我是山西地区的,我们这里只要有商店,就得设置,不管几层都一样,要不审图通不过!!!!
回复
qq280670194
2005年09月17日 10:01:35
17楼
设了比不设要好,既遵守了法律条文,又可以给那些市政的带来好出,因为市里浇花,洗车....都在那上面取水
回复
qq280670194
2005年09月17日 10:01:45
18楼
设了比不设要好,既遵守了法律条文,又可以给那些市政的带来好出,因为市里浇花,洗车....都在那上面取水
回复
jimhe252
2005年09月18日 13:46:14
19楼
个人感觉如果是分隔开的小店就没有必要设,不过最好先和当地的消防部门沟通一下
回复
jzh_nc
2005年09月18日 23:02:02
20楼
应设
回复
zhanglijuan
2005年09月21日 08:59:49
21楼
认为要设消防的同仁们,或是审图要设的,他们的根据在哪呢,请大家帮帮忙吧?