一品框架带悬挑梁,框架梁要撤除,只留2米的悬挑梁可以吗?不可以,怎么处理?
一品框架带悬挑梁,框架梁要撤除,只留2米的悬挑梁可以吗?不可以,怎么处理?
2楼
各位前辈,能发表一下自己的意见吗?
回复
3楼
框架梁切割后预留板厚120(相邻板受力没有问题),上部钢筋不变,下部用钢板连接在两侧框架柱上,这样可以吗?
回复
4楼
:handshake
回复
5楼
框架梁切割后预留板厚120(相邻板受力没有问题),上部钢筋不变,下部用钢板连接在两侧框架柱上,
回复
6楼
我们的专家哪里去了?怎么没有人回答呢?我急需知道更好的答案,先谢谢了:L
回复
7楼
粘钢加固设置板底
回复
8楼
采用粘钢加固施工,应将混凝土基层清理干净,钢板应除锈、打磨,用丙酮擦干净,涂胶是一定要中间厚,边缘薄,用力按住钢板,将胶从中间向边缘挤压,并要采取固定措施,防止钢板脱落、剥离
回复
9楼
:call:
回复
10楼
等到现在没有人回答这个问题,:loveliness:
回复
11楼
应该是可以的,悬臂梁钢筋可以直接锚入框架柱,当然是支座筋最关键,而不是梁底筋。如果是非框架梁的悬臂梁就要小心了,就不好做了!