今天我在检查我单位的配电柜时,发现N线和配电柜外壳相通,查图纸发现单位接地用的是TT制的,按理N线是要和外壳绝缘的,这样一来配电柜里的N总排和PE总排也相通了,现在这种情况会不会出现问题。就图片中的那根贴蓝色N标签的N线和外壳相通。[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-6-8 20:13 编辑 ]
今天我在检查我单位的配电柜时,发现N线和配电柜外壳相通,查图纸发现单位接地用的是TT制的,按理N线是要和外壳绝缘的,这样一来配电柜里的N总排和PE总排也相通了,现在这种情况会不会出现问题。就图片中的那根贴蓝色N标签的N线和外壳相通。
[
本帖最后由 jianrw 于 2010-6-8 20:13 编辑 ]
2楼
看你的互感器接法应该是对的。那是一个零序互感器。
回复
3楼
那个紫红色的穿四根电线的是剩余电流电气火灾探测器。
回复
4楼
图片中存在多处不规范,N排与柜体直通是其中之一。
回复
5楼
N排和配电柜是有绝缘子的,就是查不出问题所在。
回复
6楼
柜内N排应该用绝缘子固定吧,肯定不能直接用螺栓把铝排或铜排和配电柜外壳连接啊
回复
7楼
N排和柜子的固定是有绝缘子的。
回复
8楼
可能已经不是TT系统了,变成TN-S了。
TT系统要求两个地独立,可是现在等电位联结的地方很多,可能在某个地方又把两个地联在一起了。
回复
9楼
这种的配电柜一般要求 N 和 PE是完全分开的。加入你的PE断掉了 那壳体就要带电了 危险啊
回复
10楼
8楼9楼二位说的有道理,说实在的现在就是查不出,也有可能象8楼所说等电位连接造成的。
回复
11楼
应该是TN-C-S系统,在总进线柜出,N、PE是应该连通的