我想请教各前辈:我(甲方)现有一变配电设备进场安装(干变,高低压屏等),但不知设备进场时通常需要哪些交接手续,《电气设备交接试验标准》GB50150是在什么情况下使用。我是菜鸟,还望各位指教。
我想请教各前辈:
我(甲方)现有一变配电设备进场安装(干变,高低压屏等),但不知设备进场时通常
需要哪些交接手续,《电气设备交接试验标准》GB50150是在什么情况下使用。我
是菜鸟,还望各位指教。
2楼
有没有哪位大哥大姐愿意回答我:
设备进场交接时要不要做电气设备交接试验,具体做哪些
回复
3楼
看看材料进场验收要点,这方面的说明很清楚
回复
4楼
1.合格证书2.检验说明书3.一次二次图纸5.随带附件6.文件清单等
回复
5楼
还有就是该做试验的必须做试验
在现场无法完成试验的,试验完了在进场
回复
6楼
现场试验交接.图纸.检验说明书.随带附件.文件清单.文件清单.
回复
7楼
交接试验是在安装完成,带电前做
回复
8楼
要做绝缘实验,看设备有无漏电\接地等问题,随设备来的合格证,出厂检测报告,随机附件,等
回复
9楼
变压器做耐压,变比,绝缘等试验
回复
10楼
有一大堆的试验要做的.配电柜、高低压柜、配电屏、变压器、电缆分支箱、计量箱等接地电阻、跳闸试验等合起来的资料有四十公分高的。
回复
11楼
现场试验交接:图纸、检验说明书、随带附件、文件清单、设备清单、产品合格证书、
回复