关于食堂配电的若干问题
zjp761128
zjp761128 Lv.3
2005年09月14日 09:44:03
只看楼主

本人正做一个食堂项目,遇到几个问题请教大家:1、一个调速开关可以控制两个吊扇吗?控制三个行吗?2、食堂层高4.2m,吊扇之间距离应该是多少?3、暖通提出在灶台上方有风机,风机在哪儿控制?是在配电箱中吗?用普通的照明用86开关吗?我手头上有一套图纸,但是我没有发现这套图纸的风机没有另外画控制开关。4、食堂有设备,压面机、和面机、馒头机,手头上的图纸是这样配电的:在配电箱中有出三条回路给以上三台设备,每条回路由断路器、接触器、热继组成,但是没有二次回路。正确的应该怎么配电。

本人正做一个食堂项目,遇到几个问题请教大家:
1、一个调速开关可以控制两个吊扇吗?控制三个行吗?
2、食堂层高4.2m,吊扇之间距离应该是多少?
3、暖通提出在灶台上方有风机,风机在哪儿控制?是在配电箱中吗?用普通的照明用86开关吗?我手头上有一套图纸,但是我没有发现这套图纸的风机没有另外画控制开关。
4、食堂有设备,压面机、和面机、馒头机,手头上的图纸是这样配电的:在配电箱中有出三条回路给以上三台设备,每条回路由断路器、接触器、热继组成,但是没有二次回路。正确的应该怎么配电。
免费打赏
hanlgm
2005年09月14日 14:24:16
2楼
1、不可以,很容易坏
2、吊扇布置原则基本与灯一样,受开间限制,与灯位纵向错开就可以了
3、灶台上是大的轴流排油烟机,可在就近侧墙上提供电源就可以了,油烟机上有控制开关,也可以电源设为带开关插座就可以了!
4、以上供电源即可,应考虑满足容量及是三相还是单相
回复
zhh_1977
2005年09月14日 15:18:07
3楼
1、不可以,你可以选用一个86面板有两个调速的开关。
2、吊扇布置看现场情况,与高低没有关系。
3、灶台上是大的轴流排油烟机,你可以在附近做个二次回路的开关控制,如果是油烟机就做个插座可以了。
4、同2楼

回复
之清
2005年09月14日 15:34:26
4楼
1、最好不要这样, 调速开关可以不要,在箱子上可以控制两个以上吊扇,一般食堂不用调速
2、吊扇布置原则基本与灯一样,一般灯在电扇下面,防止有影子
3、4、供电源即可,具体接线现场确定
回复