等电位箱接至各被保护对象是用导线还是扁钢?导线的话是用多粗?另外总配电屏、电梯等的接地是直接用扁钢与柱内钢筋相连还是必需用导线接至等电位箱,还是既要用扁钢,又要用导线?

等电位箱接至各被保护对象是用导线还是扁钢?导线的话是用多粗?
另外总配电屏、电梯等的接地是直接用扁钢与柱内钢筋相连还是必需用导线接至等电位箱,还是既要用扁钢,又要用导线?
免费打赏
jwill@co163
2005年09月14日 08:52:27
2楼
等电位连接和各种管相连接方法因管材质而改变,具体的你可以参考02D501-2
回复
tsml
2005年09月14日 16:22:06
3楼
我没有这个标准啊,可以解释一下吗?
回复
遵义
2005年09月14日 16:50:01
4楼
可用铜线,铝线,铁,只是相应的截面积不同.
回复
tsml
2005年09月14日 18:15:31
5楼
那不直接与等电位箱相连,而是直接与地基或柱内钢筋相连(已连为一整体)也可以吗?
回复
李兴龙机电科技
2005年09月14日 18:37:29
6楼

资料站可以下载。
回复
tsml
2005年09月14日 22:17:39
7楼
下了,还是不很清楚啊,可以针对我的问题回答一下吗
回复
bdhc123
2005年09月28日 15:12:56
8楼
不行吧?和MEB板连...........
回复
李兴龙机电科技
2005年09月28日 15:25:45
9楼
问得太笼统,
回复
hldlqw
2005年09月29日 17:10:39
10楼
等电位箱接至各进户管通常用镀锌扁钢40×4,局部等电位连接通常用镀锌扁钢25×4,极个别卫生间等电位连接也有用导线的,但不得小于4MM2.
回复
liuhinly
2005年09月30日 00:29:45
11楼


这样连接,只要焊接面积足够,等于是引出的接地端子.