等电位箱接至各被保护对象是用导线还是扁钢?导线的话是用多粗?另外总配电屏、电梯等的接地是直接用扁钢与柱内钢筋相连还是必需用导线接至等电位箱,还是既要用扁钢,又要用导线?
等电位箱接至各被保护对象是用导线还是扁钢?导线的话是用多粗?
另外总配电屏、电梯等的接地是直接用扁钢与柱内钢筋相连还是必需用导线接至等电位箱,还是既要用扁钢,又要用导线?
2楼
等电位连接和各种管相连接方法因管材质而改变,具体的你可以参考02D501-2
回复
3楼
我没有这个标准啊,可以解释一下吗?
回复
4楼
可用铜线,铝线,铁,只是相应的截面积不同.
回复
5楼
那不直接与等电位箱相连,而是直接与地基或柱内钢筋相连(已连为一整体)也可以吗?
回复
6楼
资料站可以下载。
回复
7楼
下了,还是不很清楚啊,可以针对我的问题回答一下吗
回复
8楼
不行吧?和MEB板连...........
回复
9楼
问得太笼统,
回复
10楼
等电位箱接至各进户管通常用镀锌扁钢40×4,局部等电位连接通常用镀锌扁钢25×4,极个别卫生间等电位连接也有用导线的,但不得小于4MM2.
回复
11楼
这样连接,只要焊接面积足够,等于是引出的接地端子.
回复