请教各位师傅:住宿楼的防雷接地和保护接地可以共用一个接地网吗?
请教各位师傅:住宿楼的防雷接地和保护接地可以共用一个接地网吗?
2楼
好像可以的样子,呵呵,我是学给排水的,帮不上了:hug:
回复
3楼
非但可以而且就应该共用接地网,形成一个等电位网。
回复
4楼
一般情况下防雷接地是通过引下线连接到基础钢筋上,而保护接地(实际上应该是重复接地)也能是通过扁铁连接到基础钢筋上的 实际两者都是和基础钢筋连接到一起的 不同的是连接点不一样而已。 也算是殊途同归吧!
回复
5楼
谢谢楼上师傅的指点!
回复
6楼
当然是共用接地体好啊
回复
7楼
有人老想“等电位”,个人持反对意见,保护接地和防雷接地可以共用同一个接地装置,但防雷引下线应单独接地到接地装置,不宜共用引下线!
当雷电(或雷电感应)到避雷装置时,有极大的冲击电流通过,会在引下线上引起极高的电位差,共用后,连接在上面的电器会因这个高电位损坏的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-9 12:19 编辑 ]
回复
8楼
呵呵~~支持区管的说法,正解
回复
9楼
:) 学习了~~
回复
10楼
版主观点不敢苟同,试问“防雷引下线如何能单独引到接地装置"呢?
除非是砖混结构建筑单做引下线,否则用结构钢筋或钢柱做引下线的画整栋建筑的钢筋都是连接在一起的,如何能分得开?
回复
11楼
与区管探讨
个人觉得等电位连接,共用接地网与避雷引下线单独设置并不矛盾呀。按照接地规范,本来各个接地引线就不能串用的。
回复