如何计算中央空调回风口的有效尺寸
jzy-890418
jzy-890418 Lv.3
2005年09月13日 11:14:46
来自于中央空调
只看楼主

应该如何计算中央空调回风口的有效尺寸

应该如何计算中央空调回风口的有效尺寸
免费打赏
qiwanming1227211
2005年09月16日 08:03:41
12楼
hao
回复
kszh77
2005年09月16日 12:10:58
13楼
是不是按照S=Q/V,计算出面积后,再将S 除以0.7计算出回风风口的面积,再选择风口的尺寸。这种计算方法正确吗?请各位指教。
回复
yuzhoufeng
2005年09月16日 13:28:32
14楼
根据风量和回风速度选。回风速度在手册上有详细规定,上回风一般4m/s左右。
回复
tsaohon
2005年09月16日 13:31:07
15楼
每家厂家的风机盘管的回风口尺寸都有说明,很多家用及楼盘中的小型热泵机组系统都将回风口宽度放到300MM左右长度与内机出风口同长,仅针对在08盘管以下的,若10以上建议做回风箱\回风管.且有些场合望将回风口放大带检修功能.的确要因地制宜的设定.
回复
sgp7478
2005年09月16日 13:57:37
16楼
13楼的可行。
回复
crygege
2005年09月17日 10:19:57
17楼
请问14楼的哥们,回风速度可以达到4米每秒吗?????真惊了!出风口风速在2米每秒左右,回风速度能比出风还快吗???
请赐教!!
回复
jswgq-55
2005年09月17日 10:28:30
18楼
回风速度与回风口数量有关,同样送风也一样。回风口有效面积最好是通过叶片布置进行计算比较合理。
回复
nky6666
2005年09月17日 11:11:15
19楼

可以
回复
pengshaoyan
2005年09月19日 14:46:38
20楼
17楼的哥们,我也见过手册上是这么说的:1.当回风口放在房间上部时吸风速度为4-5米每秒
2.当回风口放在房间下部时,不靠近人经常停留的地点时吸风速度为3-4米每秒
靠近人经常停留的地点时吸风速度1.5-2米每秒
用于走廊回风时1-1.5米每秒
请指教!
回复
jiangsaohua
2005年09月19日 17:42:53
21楼
本人做过几个小工程都按照S=Q/V,计算出面积后,再将S 除以0.7计算出回风风口的面积,再选择风口的尺寸,好像问题不大.