2楼
好象有公式 ,记不到了,现在一般不需要计算这个东西了
回复
3楼
谢谢你-cqjq先生。
回复
4楼
回风百叶有效面积系数大概0.6左右吧。
回复
5楼
不是根据风机盘管的尺寸算的吗
回复
6楼
根据本人参与的设计,有效面积系数取0.7
回复
7楼
谢谢各位的关爱,我想知道的是回风口尺寸到底应该多少乘多少(有效尺寸);比如:NPF-6.5的风机盘管应该选用多大的回风口;NPF-8的风机盘管应该选用多大的回风口(有效尺寸)。
回复
8楼
一般如果风机盘管带回风箱的话,比它稍大点就可以了, 也可以按公式计算,如取回风风速为1.5米/秒的话,那回风口的断面积为 机器风量除以风速 然后根椐机器大小选择长宽
回复
9楼
想知道的是回风口尺寸到底应该多少乘多少(有效尺寸),应该先清楚出风口的尺寸,有资料讲回风口的尺寸应为出风口尺寸的2倍以上,至少不应低于1.5倍.
回复
10楼
哪里说到的呀?
回复
11楼
谢谢各位同人的关爱和指点,我会记住大家的.谢谢.
回复