次梁放在主梁上面及梁上起柱时,主梁要不要设置附加横向钢筋的问题?
hwxyhzhy0503
2010年06月07日 17:51:17
只看楼主

《混凝土结构设计规范》10.2.13条规定,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担。次梁放在主梁上或梁上起柱时,算不算是在主梁上作用了集中荷载???需不需要在主梁设置附加横向钢筋呢???大家有怎么看法,说说自己的意见,:handshake 本人在此先谢过!

《混凝土结构设计规范》10.2.13条规定,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担。
次梁放在主梁上或梁上起柱时,算不算是在主梁上作用了集中荷载???需不需要在主梁设置附加横向钢筋呢???
大家有怎么看法,说说自己的意见,:handshake
本人在此先谢过!
免费打赏
kaiaiwyl
2010年06月07日 17:58:31
2楼
呵呵
谢谢分享
回复
jixa99
2010年06月07日 19:06:27
3楼
需要
回复
yaslean
2010年06月07日 20:40:45
4楼
不需要。次梁放在主梁上或梁上起柱时,不满足“位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载”条件。
规范中之所以要加附加横向钢筋,是因为集中荷载是从梁截面高度内开始的,那么在集中荷载作用点之上的混凝土的抗剪作用不大,所以要用到附加横向钢筋来补偿。
回复
wangyao456
2010年06月07日 21:49:36
5楼
梁上起柱 也要?LZ?
回复
ywfzbp
2010年06月07日 23:16:00
6楼
不需要,有谁做过条形基础,柱底还有设附加钢筋吗!,同样的道理啊
回复
wl-4810
2010年06月08日 08:16:43
7楼
根据混凝土规范,梁上设柱看起来不需要,但是梁上柱对于梁来说不光是剪力,还包括弯矩等一些传力不明确的机理,可参见高规的转换结构,因此柱根和柱根的梁两侧均需加密。
回复
nzp2005
2010年06月08日 08:28:44
8楼
需要加密,梁上起柱不是集中荷载是什么?
回复
len003
2010年06月08日 09:19:19
9楼
不需要
但是原理也说不清楚。
希望有人指点。
回复
toto_hong
2010年06月08日 10:04:09
10楼
一般加吊筋
回复
lonelyparty
2010年06月08日 10:12:22
11楼
同意7楼观点,梁上起柱受力复杂,应有一定的加强措施,根据荷载种类和大小可参照转换构件进行适当加强。
次梁传力应属梁截面高度范围内的集中荷载,应由附加横向钢筋独立承担。
回复

相关推荐

APP内打开