漏电断路器的选择
zhyzhzhh
zhyzhzhh Lv.2
2005年09月13日 08:34:20
来自于断路器
只看楼主

施工现场临时用电采用漏电断路器,请教各位漏电断路器的参数(漏电动作电流、漏电动作时间、漏电不动作电流)如何选择?

施工现场临时用电采用漏电断路器,请教各位漏电断路器的参数(漏电动作电流、漏电动作时间、漏电不动作电流)如何选择?
luozi8250
2005年09月13日 08:39:57
2楼
这个问题 问的太大了

不知道怎么给你回答
回复
zhyzhzhh
2005年09月13日 08:47:13
3楼
我是指在现场如采用三级漏电断路器时,前,中,后级的漏电动作电流,动作时间的配合问题,谢谢!
回复
zhyzhzhh
2005年09月13日 09:31:47
4楼
为什么没有人回答呀,我在在末级选用漏电动作电流30毫安,动作时间0。1秒时,在选择二,三级时不知如何选择呀,又要保证不误跳,又要符合临时用电技术规范的要求,难呀,请多多指教
回复
ahei1983
2005年09月13日 10:12:32
5楼
前一级是后一级的10倍〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
300mA
回复
ahei1983
2005年09月13日 10:13:39
6楼
前一级是后一级的10倍〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
300mA
回复
zhyzhzhh
2005年09月13日 14:59:48
7楼
那动作时间呢,如人兄这种选择的话,漏电动作电流和漏电动作时间的乘积肯定大于30MA.S,就不符合临时用电技术规范了请问如何解决?
回复
ahei1983
2005年09月13日 15:38:43
8楼
箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。后一级可设为0.2S.
回复
tnazxc
2005年09月13日 15:47:38
9楼
看断路器的用途,如一座8层住宅楼,每层4户。每户的总漏电断路器可选用DZ47LE-63/2P。In=25A。I△n=30mA。t=瞬时动作。每层的总开关可选用DZ20LE-160/4P。In=125A。I△n=100mA。t=0.3S。大楼总开关可选用DZ20LE-400/4P。In=315A。I△n=500mA。t=0.5S。
回复
zhyzhzhh
2005年09月13日 16:57:24
10楼
谢谢,我是说施工现场临时用电的电源用漏电保护器的配置。临时用电技术规范有现场所有漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间的乘积肯定大于30MA.S的规定,我认为这不能满足施工用电的要求,无法合理选择漏电保护器。乘积小后往往会出现前级开关无故跳闸的事故。如何即能满足施工用电需要,又符合临时用电技术规范的规定。请赐教!
回复
zhyzhzhh
2005年09月13日 16:58:57
11楼
对不起,刚才应该是临时用电技术规范有现场所有漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间的乘积不能大于30MA.S的规定。
回复

相关推荐

APP内打开