1、消防线路如果暗埋需要采用耐火线吗?2、手报按钮之间的距离(步行)是按照30M,还是60M(规范说,人到任何一个手报按钮之间的距离不超过30M,GB50016-98:5.4)3、消防广播之间的距离(步行)是按照25M,还是50M(规范说,人到任何一个消防广播之间的距离不超过25M,GB50016-98:5.4)
1、消防线路如果暗埋需要采用耐火线吗?
2、手报按钮之间的距离(步行)是按照30M,还是60M(规范说,人到任何一个手报按钮之间的距离不超过30M,GB50016-98:5.4)
3、消防广播之间的距离(步行)是按照25M,还是50M(规范说,人到任何一个消防广播之间的距离不超过25M,GB50016-98:5.4)
2楼
1::不需要
2::当然是30米!! 60米你是怎么算出来的???
3:当然是25米!!
2和3如果以画园的来定的话,半径还要小一点
回复
3楼
1.消防报警系统线路选用耐火线,消防广播系统选用屏蔽线不需要耐火线。
2.30米
3.25米
回复
4楼
???
1。首先
线路防火特性的选取与暗埋与否无关。
其次
重要的消防负荷,如:消防泵、电梯、防/排烟机等,应该用耐火型
其他消防负荷应用阻燃型,
但三级工程中的应急照明采用蓄电池灯是时,线路采用普通线缆亦可。
2。我认为是 不大于60m
3。《民规》24.4.2.1规定的是15m,比GB50116-98规定的严格,按照消防设计从严考虑宜按30m。
回复
5楼
用阻燃的没问题
手报是无障碍步行30米
消防广播一般是25米普通环境
回复
6楼
手动报警按钮间距一直以为30米。看了火灾自动报警系统设计规范GB50116-98,说是:“从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。”有点糊涂了。以下设法是否正确:
直线形:30+30=60
矩形:边长A平方+边长B平方=(30+30)平方
如在房间里还得加上房间到房门的路径距离
(又:不知道插图的方法,能教我吗?)
回复
7楼
1.消防负荷按照规范应该用耐火型
2.我认为是 不大于30m,你以30为半径,画四个相切的圆,你就会知道不是60米了
3,按照消防设计从严考虑宜按25m,理由同上.
回复
8楼
图上画上辅助圆就清楚了,不过要考虑建筑分隔,人员走动距离可能加长
回复
9楼
即是六楼说的矩形情况
我的理解是辅助圆的半径取30米
回复