2600平方米的办公楼需设置乙级防火卷帘吗?楼梯间是不封闭的看规范超过了2500了
2600平方米的办公楼需设置乙级防火卷帘吗?楼梯间是不封闭的
看规范超过了2500了
12楼
你说的原则上可行
回复
13楼
建筑版主真了不起!问题回答分析的非常透彻,向您学习!:victory: :victory:
回复
14楼
这与大家的支持、鼓励、合作是分不开的。谢谢你~~
回复
15楼
局部加设喷淋部分,这部分的面积就可以加在2500平之外。但没必要还是不要设置喷淋,做了喷淋还得加设联动报警等,造价增加很多
回复
16楼
简易喷淋系统,或者叫局部应用系统,造价极低,不需要联动,只是管网和喷头造价,估计20元一个平方可以了。
当中的麻烦是涉及自动灭火系统,消防报建比较麻烦,如果是新建工程,还是比较划算的。
回复
17楼
这个问题出的有问题,如果2600平米一层不做喷淋,就要用防火卷帘划分成两个防火分区,而你说还有楼梯间,肯定不是一层,那么每层就不超2500平米,每层一个防火分区。
回复
18楼
建筑版主真了不起!问题回答分析的非常透彻,向您学习!
回复
19楼
你无耻的样子很有我年轻时候的神韵~~~~~:lol
回复
20楼
四楼因答的很全面了
回复
21楼
:)