求教避雷接地
ni...
ni... Lv.2
2010年06月07日 12:37:01
来自于防雷减灾
只看楼主

我建一栋私宅,地面建筑面积300平方米,共三层,地处海边山坡(地基土质干燥,而基础是浅基承台与基础梁),因本人不太熟悉电气专业,故无法明确避雷系统的接地做法,现在基础地梁已经全部焊接连通,就是不太知道引下的接地极如何处理。求教专家们指点(最好简图指教),谢谢!

我建一栋私宅,地面建筑面积300平方米,共三层,地处海边山坡(地基土质干燥,而基础是浅基承台与基础梁),因本人不太熟悉电气专业,故无法明确避雷系统的接地做法,现在基础地梁已经全部焊接连通,就是不太知道引下的接地极如何处理。求教专家们指点(最好简图指教),谢谢!
免费打赏
ufovs007007
2010年06月15日 14:08:21
2楼
提醒楼主,海边腐蚀性比较强,多金属的防腐要格外注意。
回复
dljeth
2010年06月16日 22:17:56
3楼
地梁和基础作为自然接地体应该够了,不过是自己的私宅,就要高标准严要求。
在四角分别引出一根扁钢或圆钢,在散水层以外,设置四组接地极,每角布置一组。
每组接地极采用角钢规格参见二楼,注意要采用热镀锌工艺的,防腐会好点。
接地极垂直打入地下,顶端距地面一米深。引下的扁钢或圆钢与接地极可靠焊接。
做完后测试接地电阻,如合格便罢,不合格还要继续补打接地极。(其实我觉得这样就够了)
回复
zyb230022
2010年06月28日 17:24:42
4楼
像你这样的房子防雷一定 要做好,看看有关规范就可以了。
回复
l201007
2010年07月02日 09:53:46
5楼
辟雷引下线就是利用建筑物柱的结构钢筋焊接,简单说是地梁钢筋与立柱钢筋接通至屋顶,外外露部分(即避雷针、带)再用镀锌圆钢φ12围屋顶做一圈。