谁知道出风口风速规范要求是多少?
caiwei0822
caiwei0822 Lv.2
2005年09月12日 15:45:00
来自于中央空调
只看楼主

我现有在一个工程甲方问我商场的出风口风速规范要求在几米之间算正常本商场层高为3米共三层中间为天井如果规范有请注明那本我已经找了好久都没有找到请支着谢谢

我现有在一个工程甲方问我商场的出风口风速规范要求在几米之间算正常
本商场层高为3米共三层中间为天井
如果规范有请注明那本我已经找了好久都没有找到
请支着谢谢
免费打赏
ihrqc122012
2006年02月27日 09:08:22
22楼
其实在《实用空调供热设计手册》一书中有对风口气流组织设计的校核,还是比较详细的
回复
xufengfeifei
2006年11月21日 16:55:18
23楼
19楼说的很对,风速可以取5-7.5米,因为应该是控制噪音的!
回复
克莱门特
2006年11月24日 08:51:29
24楼
控制好噪音问题,才来确定风口的风速!我个人一般风口用3-4米的参数!
回复
sunnylee
2006年11月25日 15:54:52
25楼
我一般用2-3m,基本满足噪声和阻力控制要求,如果空间够,还是小点好。
回复
torlon
2006年11月26日 13:36:54
26楼


基本同意。2001年的暖通设计规范中也有要求。如果是方散的话,风速在5米内都可。
回复
handsome10
2006年12月07日 16:36:02
27楼
主风管6-8米,支风管4-6米,风口3-5米
回复
yinbilin@co163
2006年12月08日 17:13:48
28楼
有没有做过毕业设计啊! 规范归规范,气流速度是要校核的,如果风口离地面只有2.5m,风速是3`4m/s,那吹到人的头上不是要冰冻
商场应该属于舒适性空调,一般到达人头部的风速为0.2~0.3m/s
不过甲方问的话按照以上诸位的也可以,
不过如你所说的天井,有9m的话,还要知道风口的数量,和天井地面的面积,
资料上是有的,如赵荣义的简明空调设计手册
回复
zhangsn123
2007年03月31日 13:52:20
29楼
3-4m/s就可以了.
回复
sunee8417
2007年03月31日 15:07:23
30楼
规范和措施上都有详细的规定啊,到书店买一本就能查到了。
商场的出口风速bc 3-4m/s比较合适,大于5的话就不太好了
回复
wenyandong0729
2007年06月13日 09:29:42
31楼
有道理啊
回复

相关推荐

APP内打开