谁知道出风口风速规范要求是多少?
caiwei0822
caiwei0822 Lv.2
2005年09月12日 15:45:00
来自于中央空调
只看楼主

我现有在一个工程甲方问我商场的出风口风速规范要求在几米之间算正常本商场层高为3米共三层中间为天井如果规范有请注明那本我已经找了好久都没有找到请支着谢谢

我现有在一个工程甲方问我商场的出风口风速规范要求在几米之间算正常
本商场层高为3米共三层中间为天井
如果规范有请注明那本我已经找了好久都没有找到
请支着谢谢
免费打赏
秋韵之临
2005年09月14日 15:07:24
12楼
散流器好象是2到4米,这样就合适了 其他的风速可能要大些~~~
回复
denisenet
2005年09月14日 17:11:33
13楼
支持11楼说的.
回复
zwxdh
2005年09月14日 20:46:03
14楼
回复
atbeijing2008
2005年09月15日 11:51:43
15楼
回复
kisung
2005年12月01日 10:15:24
16楼
对于相同的送风截面来说,风速和风量成正比的关系,因该项目的层高空间有限,估送风截面应该不会太大,然商场的负荷一般都比较大,又因风量和冷量也是成正比关系,因此该项目的风速不能单纯的参照设计规范来定,针对本案我认为风速4-6M/S应该都是比较合适的。
回复
ly761
2005年12月23日 12:48:47
17楼


说的很对。同一!
回复
wgj1207
2005年12月23日 20:21:39
18楼
最好是查规范,不同场所出风口风速是不一样的。楼主这里应该不超过3~4m/s吧.
回复
sunpengyu210
2005年12月24日 16:43:49
19楼
你选用的风管是低速的吗?
在冷量满足前提下,以噪音控制主风道5.0-7.5   支风道4.0-6.5
以摩擦阻力控制主10.0  支8.0
回复
yaojinghui6666
2005年12月25日 17:17:47
20楼
我看过《2003年全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调.动力)》这本书,但是他上面只给出了一定层高,一定功用房间不同出风口的最大风速,我门具体选的时候该怎么选,是不是只要不超过他最大风速都可以吗?
这几天正做一个工业厂房的附属办公楼,用上面的数据的时候感觉比较迷茫啊!
那个大哥指教一下了!!
回复
xql5652643
2006年02月08日 13:29:51
21楼
向前辈们学习啊!!!!我是个刚毕业的,新手啊,在施工单位工作,请前辈们多多提携!!!