谁知道出风口风速规范要求是多少?
caiwei0822
caiwei0822 Lv.2
2005年09月12日 15:45:00
来自于中央空调
只看楼主

我现有在一个工程甲方问我商场的出风口风速规范要求在几米之间算正常本商场层高为3米共三层中间为天井如果规范有请注明那本我已经找了好久都没有找到请支着谢谢

我现有在一个工程甲方问我商场的出风口风速规范要求在几米之间算正常
本商场层高为3米共三层中间为天井
如果规范有请注明那本我已经找了好久都没有找到
请支着谢谢
免费打赏
njzxh
2005年09月12日 16:14:56
2楼
各种风口不一样,去查下书.
回复
deathgod007
2005年09月12日 17:15:30
3楼
没有什么规范要求,如果你做的多你就估算
如果没把握最好自己计算,计算参考书本
回复
dper
2005年09月13日 20:51:16
4楼
送风口风速大概不能超过3~4m/s吧,最好2.5m/s吧
只是个人之见
回复
zhaoshikun
2005年09月14日 11:53:48
5楼
可以按照《2003年全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调.动力)》中第3.4.15条选用,很详细。
回复
wcnsj
2005年09月14日 11:57:53
6楼
商场的风速我想可以大一点都无所谓,可以选3-4M(散流器)
回复
zhaoshikun
2005年09月14日 12:07:25
7楼
可以按照《2003年全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调.动力)》中第3.4.15条选用,商场送风高度3米,散流器喉部最大送风速度:6.15m/s。
回复
muyi174
2005年09月14日 12:12:50
8楼
查一下规范就知道拉
回复
liuyangkee
2005年09月14日 14:04:27
9楼
按照《2003年全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调.动力)》中第3.4.15条选用 5楼的说的对
回复
luoqiux
2005年09月14日 14:27:21
10楼
最好计算一下,因为出风口的风速与你所选送风口形式、送风形式和工作区的高度,以及最大冷负荷的多少有关。散流器的大些。总之你算算,就有谱了,没什么规范
回复
hlyu
2005年09月14日 14:34:24
11楼
除5楼的说的工程设计技术措施外,《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019━2003第6.5.9条及条文说明也对出风口风速作出了规定。
回复

相关推荐

APP内打开