电容电抗器怎么选择??
lwihjw
lwihjw Lv.5
2005年09月12日 15:31:45
来自于变压器
只看楼主

大家有谁知道电容的电抗器怎样选择?那个公式谁有呀??谢谢!!!

大家有谁知道电容的电抗器怎样选择?
那个公式谁有呀??

谢谢!!!
免费打赏
blackstone
2005年09月12日 15:55:55
2楼
什么电抗器?
回复
haizhong
2005年09月17日 13:51:29
3楼
我都是根据电容的额定电流匹配、一般的限流电抗都标注对应的电容、比如正泰的产品XD1-15/0.4它就是匹配15KVAR的电容器。额定电流28。2
回复
byecar
2005年09月17日 17:09:44
4楼
楼主的电抗器是用来限制涌流的还是用来抑制谐波的?
如果单纯是为了限制涌流那大可不必加限流电抗,用专用的切换电容接触器就能很好的限制涌流。
如果是用来滤波的话不仅要根据容量来选还要根据系统的谐波含量来选。
回复
电气小砖瓦
2005年09月19日 15:19:52
5楼
.并联电容器用串联电抗器的额定值:
额定频率:50Hz。
b.相数:单相或三相。
c.系统额定电压:0.4、6、10、35、63kV。
d.额定电抗率,优先从下列数值中选取:
0.1%、0.3%、0.5%、1%、4.5%、5%、6%、12%、13%。
e.额定端电压:电抗器的额定端电压为配套电容器组额定电压的 k 倍。其值可根据公式计算,
这里不暂时不表述,如需可与我联系:sdjrzcl@sohu.com
f.额定容量:三相电抗器的额定容量可由下式计算
Sn=K•Qcn
式中 Sn——三相电抗器的额定容量,kvar;
Qcn——配套电容器组的三相额定容量,kvar;
K——额定电抗率。
单相电抗器额定容量为三相额定容量的三分之一。
g.额定电流:电抗器的额定电流由额定端电压和额定容量按下式计算
In=Sn/3•Un
式中 Sn——电抗器的三相额定容量,kvar;
In——电抗器的额定电流,A;
Un——电抗器的额定端电压,kV。
h.额定电抗:电抗器的电抗值可由下式计算:
Xn=1000×Un×Un÷Sn
式中 Xn——电抗器的额定电抗,Ω/相;
Un ——电抗器的额定端电压,kV;
Sn——电抗器的单相额定容量,kvar。
回复
gyzhou
2007年02月06日 11:39:32
6楼
像#&是什么东东呀?
回复
yuelilong
2007年02月07日 19:39:53
7楼
阻抗S=U平方/R

电抗器容量=电容容量*电抗率

例:计算BSMJ0.4-30-3电容,三次谐波取12%的电抗率就是:
1.电抗器容量=30*12%=3.6KVAR
2.阻抗=日,平方,更号打不出来.=0.64欧.一般取大一个级0.75欧.
回复
tydy456
2007年02月10日 10:06:07
8楼
请教各位师傅:
我公司现有两套滤波装置,最近出现这样的问题:若只投一套装置,则三相电流基本平衡,但电容电流超出额定值较多;若投两套装置,则三相电流不平衡,且电流表指针摆动频繁。用万用表测电容容量,基本都接近电容额定值。
请各位师傅指点、帮助。
多谢!!
回复
扬州华锦电气
2007年02月10日 17:08:15
9楼
万用表测电容容量测的出来吗?最好检测电容电流是否三相平衡。如电容器没问题的话,三相不平衡就和负载有关系了。所以现在的补偿装置一般采用共补加分补结合的那种。
回复
tydy456
2007年02月11日 09:37:02
10楼
楼上师傅,多谢指教。
电容虽有补偿作用,但我们主要考虑用其滤5次、7次滤波,负载是硅整流装置。我所说的电流就是电容与电感串联的总电流.
万用表不能测电容容量?那万用表上电容档位是干什么的?
回复
chym0822
2007年02月16日 20:27:29
11楼
好像是3-5%电容量,懒得翻书了,一般厂家都会考虑,除非你有特殊要求。
8楼说的电流表指针摆动频繁,最好解决了问题再投运,可能有谐振现象,请告知负荷情况。
回复