第一期转贴至“看图说理”论坛第二期根据投票结果 http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:ageng上传的一套图纸评审。--------------------------------------------------------------------多层相对高层建筑简单,因此设计违反规范几率较小,此次评审希望大家侧重于对图纸需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!
第一期转贴至“看图说理”论坛
第二期根据投票结果
http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm
以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:ageng上传的一套图纸评审。
--------------------------------------------------------------------
多层相对高层建筑简单,因此设计违反规范几率较小,此次评审希望大家侧重于对图纸需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
--------------------------------------------------------------------
12楼
kibo,我们单位是立管如靠墙靠柱就不必定位,但是卫生洁具是要定的。
回复
13楼
学习一哈!
回复
14楼
12楼,是这样的,墙角立管可以不定位。
回复
15楼
呵呵,你也在。。我们的立管都是要放在墙角的,要么就放管井内,然后画管井大样。不允许一根立管单独立在墙面上。
回复
16楼
傅斑竹这个”看图说理“想法真的太好了,可以让大家对具体的案例进行分析总结,不论对画图人还是品图人都很有帮助,真正是在“互动”!!赞一下!!!!
回复
17楼
消火栓镶外墙,我想是因为独立商铺太小的原因。
回复
18楼
看了下说明。
1.室外污水管为什么不用和小口径雨水管相同的管材而用混凝土管?我们这里雨污水管600以下都用塑料管了。
2.管道试压,用的单位还是公斤每平方厘米,应改为MPa。
3.消防试压加0.3MPa似乎没有依据?看各施工验收规范都不是如此。
4.说明中应简单介绍系统。说明给水量,排水量等主要数据。
回复
19楼
材料表不需要这么多项目,我们这里做住宅,只列卫生洁具,热水器,消火栓,灭火器等主要项目即可。
回复
20楼
小结一下:
各地做法不一样,一定要别人也认同自己的习惯做法是困难的,也是不合理的。所以希望尽量以国家施工图深度标准和制图标准为基础,在此之上提出自己的看法,最好能说明理由,为什么你的看法比作者的更好更优化,比如材料更省、水利条件更好、更容易管理、更美观等等!
谢谢大家积极参加活动!
回复
21楼
版主说得很对。所以对上述问题再补充说明。
1.关于室外排水管材,既然雨水300及以下用了双壁波纹管,为什么污水还用混凝土管?应该统一为好。室外塑料管材近年来发展很快,600及以下都有。在上海,400及以下已禁止使用混凝土管,不知广东那里是否还可以用。混凝土管是落后管材,不环保,易渗漏,重量大,易破碎。如果有塑料管可用,推荐用塑料管。
2.同一张图中,同一种单位应统一。已用了国际单位MPa,应该不用已经停止使用的工程单位公斤每平方厘米。
3.管道试压应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)中表10.2.10执行。对塑料管(如给水用PPR),应按相应管材的技术规程之规定。对喷淋系统,还有《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)。(当然本工程没有喷淋)
4.建设部的设计深度规定的基本内容。(4.6节,给水排水)当然如当地还有关于设计深度的规定,可能会有所不同。作者不妨给予说明。
回复