图纸评审第二期(多层)(已结帖)
kimfl
kimfl Lv.8
2005年09月11日 18:46:06
只看楼主

第一期转贴至“看图说理”论坛第二期根据投票结果 http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:ageng上传的一套图纸评审。--------------------------------------------------------------------多层相对高层建筑简单,因此设计违反规范几率较小,此次评审希望大家侧重于对图纸需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!

第一期转贴至“看图说理”论坛
第二期根据投票结果
http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm
以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:ageng上传的一套图纸评审。
--------------------------------------------------------------------
多层相对高层建筑简单,因此设计违反规范几率较小,此次评审希望大家侧重于对图纸需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
--------------------------------------------------------------------

1126435556819.jpg

89860c995150b9234662.rar
654 KB
立即下载
免费打赏
kibo
2005年09月11日 21:56:11
2楼
1,未见工程概况、设计依据、设计委托范围和内容,未见对于系统的基本概述。应当有这些内容,原因:1,按照施工图设计深度要求;2,目前的方案阶段、扩初阶段的成果的可信性普遍值得怀疑,有可能无法作为施工图设计依据(有些干脆就没有扩初);3,现在有施工图纸审查、消防审批制度,尽量不要让审图人员来猜图纸意图,直接说明系统要点可以减少误解。
2,在通用说明上面打勾是不好的习惯。这个我院是严禁的。原因:打勾的做法无非就是由于设计项目之间的同样部分很多,可以提高做图效率。但是目前是计算机作图,不打勾也就是稍微麻烦那么一点点而已,并不影响效率。在有特殊性的单体时一样要加内容。
3,说明中“3.排水管材 :DN小于等于 300采用承插式混凝土管,DN400,500采用混凝土管,DN600及以上者采用钢筋混凝土管”,难道DN500以下为没有配筋的混凝土管?DN600以上才有配筋?反倒是“污水管道采用预制钢筋混凝土套环石棉水泥接口”?
回复
kibo
2005年09月11日 21:56:35
3楼
4,“(管径小于等于 %%c150mm者均为镀锌钢管,内外防腐.)”没有镀锌钢管内外防腐的说法,应为采用内外壁热镀锌钢管,埋地热镀锌钢管防腐措施为XXXX。
5,“10.接口: 镀锌钢管采用丝扣接(DN<=100),或法兰接口或焊接(DN>=150)”,镀锌钢管采用焊接(DN>=150)???
6,“外防腐: 除锈后刷热沥青两道.”是给什么管材作的外防腐?热镀锌钢管防腐也要先除修?建筑使用年限多久?30年?50年?刷热沥青两道是否应为2油一布或者3油2布?室内部分倒是有明确。
7,“13.所有消防管上的阀门均带有明显的开启指示.”似应该放在室内部分说,室外的在井里,反倒不一定要强调。
8,“2.图中标高以该单体首层室内 %%p0.000计, 0.000相当于绝对标高 .”绝对标高值在施工图阶段必须明确。
回复
kibo
2005年09月11日 21:56:54
4楼
9,“(四)。1)生活或生活用水与其他用水合用的水池。水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”合用水池已经与现行03版水规抵触,即使不用,也不应当在施工图纸中出现。
10,“3)给排水及消防管道穿越沉降缝或伸缩缝时,均须安装橡胶接头或不锈钢伸缩器。”如果图纸中未表示,应当在此处明确为“结构缝两侧均安装”。
11,材料表中,管材甚至配件可以“按实”,消火栓、水泵接合器等应当明确数量---填报消防设计审核申报表的时候要用,不明确数量,不仅自己麻烦,消防审批人员也无从核对。
回复
kibo
2005年09月11日 21:57:10
5楼
12,卫生间大样,DN25管敷设于找平层?必须标注器具接管定位尺寸,而不应让安装人员再去找土建图纸定位。即使分户器具装修时实施,按照验收规范也应当表示清楚。
13,“06/S”图上“飘板平面图”和“梯间屋顶平面图”是为了说明什么问题的?广东有要求每一层都要画指北针么?下面商铺的入户门呢?
14,所有出户管道未见定位尺寸。怀疑化粪池位置影响结构基础。室外井底标高不详,如在总图表示,应当有对应编号。出户管道最好有编号。
15,接小区消防给水管,当小区为生活消防共用管网时,应有倒流防止器。
回复
wpeipei
2005年09月12日 02:19:29
6楼
kibo兄弟很是专业!!顶一下!!^_^
回复
wpeipei
2005年09月12日 02:38:21
7楼
消火栓做在窗户上这肯定是不允许的,而且还嵌外墙.
图纸说明给人感觉好乱,有点为凑篇幅之嫌,可以把材料表拉到说明里.
水表裸露设置于外墙不科学,至少应放在盒子里.
"商-----铺"这样写足以证明建筑的懒.
DN100的出户管走了16米要加清扫口.排水管道横七竖八,过于随意.
总体最好和单体分开作图..

图纸做的很细,这套住宅也是比较烦琐的..
回复
wpeipei
2005年09月12日 03:36:13
8楼
屋面每个汇水区域该做两根雨水管,天沟不宜过长.
如此多的立管设于外墙,非常影响建筑立面.应表明UPVC排水管道采用防紫外线型.
没有灭火器的设置
材料表全"按实"还不如别写.
一个窨井能接4~5根水管吗?
排水管不能走楼梯间下.
排水有的是合流,有的是分流.




回复
tianlu2436
2005年09月12日 09:56:55
9楼
前面的大虾说的很仔细了~~~

还是顶一下!!!
回复
anxiali
2005年09月12日 10:16:44
10楼
卫生间应该有尺寸标注,以便土建施工预留孔洞,既便土建建筑图上有尺寸,但是我们要标注的是卫生器具的孔洞尺寸,而不是建筑标注的卫生器具距离尺寸。
回复
kibo
2005年09月12日 12:00:59
11楼
楼上,下沉式卫生间,器具不用在楼板留洞,但是应当有立管定位尺寸。
回复