洁净空调系统防倒灌问题
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2005年09月11日 15:55:59
只看楼主

请大家说一下自己在设计中保证洁净区正压及空调系统停止运行时防倒灌的做法.我所采用的措施:1排风管路设中效过滤器2洁净区相对一般区保持正压3新风管上设电动密闭阀,空调系统停运时关闭4洁净区与非洁净区之间的风口设阻尼层

请大家说一下自己在设计中保证洁净区正压及空调系统停止运行时防倒灌的做法.
我所采用的措施:
1排风管路设中效过滤器
2洁净区相对一般区保持正压
3新风管上设电动密闭阀,空调系统停运时关闭
4洁净区与非洁净区之间的风口设阻尼层
免费打赏
zht2004
2005年09月12日 10:08:49
2楼
还可以值班风机设置啊,系统最好带变频的,结合这招比较有效
回复
cuiguangy
2005年09月16日 17:30:24
3楼
怎么没有人啊,好吧,我提一个问题.
洁净区的正压值应该怎样确定?
假如回答正确,请版主给加分.
回复
liyii
2005年09月16日 20:16:23
4楼
洁净区的正压值 可以用压差表来确定.
我们药厂一般规定是洁净区与非洁净区的压差大于10Pa
回复
crj1314520
2005年09月16日 22:12:44
5楼
在这个工地 这样的哎,有好几个房间有两台空调箱并联使用,就出现从回风管倒灌的呢。 变频不错,值班风机要装逆止阀的。。
回复
cuiguangy
2005年09月16日 22:59:23
6楼

不全面!也不一定正确
回复
glitter001boy
2005年09月18日 22:34:01
7楼
最好是设置止回阀在洁净室与风机连接支管之上。
回复
cuiguangy
2005年09月18日 22:55:39
8楼

也不对。
回复
dlldll
2008年09月28日 11:21:16
9楼
想把这个问题顶起来,大家再讨论讨论看,哪个方法最简单可行
回复
kelium83
2008年09月30日 21:16:57
10楼


不同意,归根结底是要防止非洁净区向洁净区倒灌,如果通过送风管回灌这个止回阀还有什么用呢?
回复
kelium83
2008年09月30日 21:23:28
11楼
排风管上设过滤器也要设止回阀,洁净区保持正压应该在设计时就做到通过压差计验证。同意楼主第3、4条,值班风机比较好