我最近做一个8度区6层砖混住宅,抗震计算算不过,加了混凝土墙,直到四层才过。拿去审图,其意见是:混凝土墙必须通到顶层,理由为:如果在五层中断,四层到五层结构刚度突变,五层成为薄弱层。这个理由是无可挑剔的,但是砖混结构的砼墙真的对抗震有利么?两种材料刚度差距那么大,另外它们的变形模量也不一致。还有就是一直加到顶层造价太高,是否过于浪费?希望各位前辈指教!

我最近做一个8度区6层砖混住宅,抗震计算算不过,加了混凝土墙,直到四层才过。
拿去审图,其意见是:混凝土墙必须通到顶层,理由为:如果在五层中断,四层到五层结构刚度突变,五层成为薄弱层。这个理由是无可挑剔的,但是砖混结构的砼墙真的对抗震有利么?两种材料刚度差距那么大,另外它们的变形模量也不一致。还有就是一直加到顶层造价太高,是否过于浪费?
希望各位前辈指教!
免费打赏
godiwy
2010年06月07日 06:22:33
2楼
两种材料刚度差距,不宜使用,在“抗规理解”这本书中有详细介绍,
回复
brain1998
2010年06月09日 23:48:37
3楼


我知道,但是我们这八度区,用的极为普遍.....有些时候很无奈
回复
zhangweiq82000
2010年06月15日 23:00:30
4楼
材料不统一 不建议这样做
回复
xzlgm365888
2010年06月19日 22:44:41
5楼
可以加纵墙的数量,减小洞口,加构造柱,或者砌体配筋。
砌体结构中设混凝土墙,是什么结构呢?没听说过。