电机启动器的用法
fangyangderen
2010年06月06日 23:19:17
只看楼主

各位朋友好,因为公司最近举行的技术比武考试过两天就要考实际配线了,是配正反转的。 由于原来配线主回路用的都是最普通的接触器加热继电器,但是这次公司发的材料却是接触器和带热保护的电机启动器,看起来像是一个断路器,现在很是迷茫,这个东西到底用在接触器的上端还是用在接触器的下端?再个启动器上面还有两个辅助触点,一对常开一对常闭,这对触点到底咋用?是不是常闭的那对用来串接在二次控制回路中?望高手指教,在下不胜感激!

各位朋友好,因为公司最近举行的技术比武考试过两天就要考实际配线了,是配正反转的。 由于原来配线主回路用的都是最普通的接触器加热继电器,但是这次公司发的材料却是接触器和带热保护的电机启动器,看起来像是一个断路器,现在很是迷茫,这个东西到底用在接触器的上端还是用在接触器的下端?再个启动器上面还有两个辅助触点,一对常开一对常闭,这对触点到底咋用?是不是常闭的那对用来串接在二次控制回路中?望高手指教,在下不胜感激!
启动器如图中右边一个,只不过这上面没有装辅助触点。

启动器.jpg

免费打赏
iamcmh
2010年06月07日 08:39:18
2楼
这种产品就是将热继的功能集成在断路器上。
热继一般都是装在接触器下面,装在上面会对保护功能有影响吗?短路器装在接触器下面会有什么不好的后果,你想过吗?
辅助触点有两种,一种是报警触点,跟热继的一样,保护时动作;另一种是开关位置触点,就是普通短路器的辅助触点。这两种触点怎么用,你能看懂二次图就知道了。
回复
fangyangderen
2010年06月07日 12:29:36
3楼
哦,谢谢了。那这种元件在图中用什么符号表示呢?
回复
sky191519
2010年06月07日 14:28:09
4楼
反正是正反转。放主回路就可以了吧。
回复

相关推荐