因工地临时用电,从照明配电箱总开关下引出一根(3+1)芯橡套电缆,供两台电焊机用电。照明配电箱总开关下接一4极漏电断路器,容量与总开关相同:40A。当引出电缆N线接上时,漏电断路器跳闸。
因工地临时用电,从照明配电箱总开关下引出一根(3+1)芯橡套电缆,供两台电焊机用电。
照明配电箱总开关下接一4极漏电断路器,容量与总开关相同:40A。
当引出电缆N线接上时,漏电断路器跳闸。
2楼
电焊机应装设隔离电器、开关和短路保护电器,不能装设漏电保护开关的。
回复
3楼
照明配电三相不平衡,所以漏电开关会跳.
回复
4楼
三相不平衡时不会引起漏电跳闸的,应该是N线经过漏电开关后有接地.
回复
5楼
受教受教!,果然是好帖啊,解了我的燃眉之急,我是个新手,什么都不懂,看看各位大侠的帖子学到了很多东西。
回复
6楼
刚接上N线就跳了是吗?应该是电焊机有接地漏电的地方啊,都还没开始工作。
回复
7楼
支持楼上。
回复
8楼
漏电开光上有一个叫零序互感脱扣器的东西,当流经零序互感脱扣器的电流超过它的额定动作电流它就会动作.
回复
9楼
即使是三相不平衡,4极的漏电也不应该动作。
回复
10楼
看N线接哪了,如果没有直接接到漏电断路器下口,而是接到其他的零排上也会跳闸
回复
11楼
三相电焊机配线是3根火线一根地线,没有零线。你把PE线错当N线接到4P漏保上不跳才怪。
解决方法是不要将那根PE线接入漏保。
回复