您觉得天正电气7有哪些不足的地方,请在此指出!
陶醉
陶醉 Lv.7
2005年09月10日 18:07:37
来自于天正电气
只看楼主

您觉得天正电气7有哪些不足的地方,请在此指出!首先我指出一处,望天正电气软件工程师改正:

您觉得天正电气7有哪些不足的地方,请在此指出!
首先我指出一处,望天正电气软件工程师改正:

1126346847893.jpg

免费打赏
请勿飞扬
2005年09月28日 17:00:23
12楼


你误会天正了,Pe是额定功率,当然把所有的功率加起来。但是:计算电流的时候的确是考虑单相负荷最大相的三倍计算的。
如果你不信:
可以用【负荷计算】来校验一下。
1:【负荷计算】
2:选母线,读取系统图
3:用“三相平衡”计算一下
4:不用“三相平衡”计算一下。

结果是不一样的。还可以出计算书。
回复
wxl1965
2005年10月16日 00:25:52
13楼
天正电气7.0只有“动力”“照明”“消防”“通信”四个导线层。需要增加导线层数量,同时应该可以修改导线层的名称。
还有导线应该增加一些用于消防、弱电常使用的RV,RVV,RVVP,RVVB等规格的导线。
回复
may
2005年10月17日 10:06:55
14楼
请关注:
http://co.163.com/forum/content/998_118147_5.htm
回复
蔡氏太极拳
2005年11月03日 16:29:11
15楼
”致命错误“我觉得可能是CAD2002或2004版本本身的问题。,用CAD2005或CAD2006就没问题。
还有天正出图线宽问题,默认下就应该符合出图要求更好。
回复
hlx5725
2005年11月18日 22:07:58
16楼
天正图库中Y--△起动运行的原理图绘制粗造,有问题见附件.
回复
13526861709
2005年11月22日 12:36:20
17楼
错字:规范中"每1kV有功需无功补偿"的有功单位.
回复
13526861709
2005年11月22日 12:37:48
18楼
照度计算软件有问题,小小房间布几十个灯.
回复
陶醉
2005年11月22日 22:05:56
19楼
在原理图库中有个叫“123”垃圾图,请删掉。
回复
陶醉
2005年11月22日 22:10:27
20楼
能否把强电生成的系统图中生成表格。感觉系统生成的系统图太难看了。呵呵,个人意见。如下图:
回复
陶醉
2005年11月22日 22:19:09
21楼
感觉现在的灯具样本上灯具的光通量约是以前的照明设计手册上灯具的光通量的1.5倍,根据《建筑照明设计标准GB50034-2004》中比以前的照度标准要高很多,利用“照度计算”时导致一个小的房间也需要很多的灯具,不符合常理,建议天正电气软件改过来。
回复

相关推荐

APP内打开